(31558)1FC5、1FC6发电机输出电压过低的故障处理方法
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题

答案
当发电机在额定转速电压低于额定值,首先我们可以根据发电机的空载特性曲线,区分故障部位在转子部分还是在励磁系统。若在曲线上,说明转子部分正常,故障部位在励磁系统。反之,故障部位在转子部分。1、励磁系统故障:使用无压励磁特性,当断开励磁后,发电机端电压马上下跌。我们马上可以判断电压低的原因是在励磁系统。①、AVR是否可控硅导通:此时只要将AVR 1脚或5脚联线拔掉,发电机电压就应达到432~456V,即可判定为AVR已损坏。②、电压整定器RA短路:此时发电机电压约360V左右,不可调整,用万用表检查电位器是否良好。③、静止整流模块V1损坏:用万用表测量其正、反向电阻值。测量时,冷态反向电阻大是好的,但是使用时当温度上升后反向电阻降低,工作不稳定则应更换。④、T6变压器匝间短路、绕组断开:T6变压器匝间短路、绕阻断开,将造成励磁电压低或缺相。使励磁电流减小,发电机输出电压下降。⑤、L1绕阻断开、缺相,C1漏电:当L1绕阻断开、缺相;C1漏电时,拔掉AVR 1脚或5脚后,发电机电压很低。2、转子部分故障:使用无压励磁开关,在F1、F2端通入24 V直流时,发电机端电压很低,不在空载特性曲线上,可以判断电压低的原因是在转子部分。此时将发电机停止下来检查。①、压敏电阻U短路:使用无压励磁开关,在F1、F2端通入24 V直流时,若压敏电阻U短路时,会发热、冒烟(用万用电压表测量时,正、反向电阻均无穷大为好)②、旋转整流模块V2短路:分别拆下三块旋转整流模块,用万用表测量其正、反电阻来判断(测量时注意二极管正向电阻值,正常值:单管40 kΩ,双管85 kΩ)。③、励磁机G2定子、转子线圈短路:观查励
磁机G2定子、转子线圈是否有过热烧损,可用双臂电桥分别测量其三相绕组电阻值进行比较(正常值:定子12.8 Ω,转子0.29 Ω)。④、主机G1定子、转子线圈短路:可用双臂电桥分别测量基三相统阻电阻值进行比较。
解析
暂无解析
相关试题
【单选题】
为了加强安全生产监督管理,防止和减少生产安全事故,保障人民群众生命和财产安全。上述描述了( )的立法目的。
A. 安全生产法
B. 矿山安全法
C. 道路交通安全法
D. 消防法
【单选题】
《中华人民共和国安全生产法》规定,《安全生产法》适用于( )。
A. 我国境内从事生产活动的工矿企业的安全生产
B. 我国境内从事经营活动的工矿企业的安全生产
C. 我国境内从事生产经营活动的单位的安全生产
D. 我国境内从事生产活动的企业的安全生产
推荐试题
【单选题】
在CIDS系统中顶端的数据总线有一处断线,则:___
A. 所有的DEU都中断信号
B. 只影响B类的DEU
C. 所有的A类DEU受影响
D. 在断点以后的A类DEU受影响
【单选题】
CIDS系统中,代码开关位于:___
A. 在每一个DEU的前面板上
B. 在每一个DEU的安装架上
C. 在数据总线最后一个DEU的安装架上
D. 在数据总线最前一个DEU的安装架上
【单选题】
若驾驶舱顶板的勤务内话超控按钮放AUTO位,LGCIU无电,此时:___
A. 驾驶舱与客舱不能进行通讯
B. 驾驶舱与机外勤务站位不能通话
C. 驾驶舱与客舱\机外勤务站位均能通话
D. 不确定
【单选题】
在客舱如何发出应急逃生警报?___
A. 在前乘务员面板上按下EVAC按钮
B. 在前乘务员面板上按下CMD按钮
C. 在前乘务员面板上按下RESET按钮
D. 在前乘务员面板或后乘务员面板上按下EVAC按钮
【单选题】
当将49VU、121VU上的指令器跳开关拔出后,在PTP上:___
A. 显示CIDSFAULT,CAUTION灯亮
B. 显示CIDSDEGRADATION,CAUTION灯亮
C. CAUTION灯不亮
D. 不确定
【单选题】
PES旅客娱乐系统播放的音乐如何送到旅客耳机?___
A. 通过指令器、DEU至耳机
B. 通过多路调制器MM、连接盒、PCU到耳机
C. 通过多路调制器MM、指令器、DEU、连接盒、PCU到耳机
D. 不确定
【单选题】
PES视频伴音信号如何送至客舱扬声器?___
A. 通过多路调制器MM、连接盒、PCU到扬声器
B. 通过多路调制器MM、指令器、DEU、连接盒、PCU到扬声器
C. 通过指令器、DEU至扬声器
D. 不确定
【单选题】
飞机位置等飞行信息在视频娱乐系统上的显示是如何实现的?___
A. 导航信息通过VSCU到显示器上
B. 导航信息通过DIU、VSCU到显示器上
C. 导航信息通过RCU、DIU、VSCU到显示器上
D. 不确定