【判断题】
测量继电器的绝缘电阻,额定电压为100V及以上者用1000伏摇表,额定电压在100V以下者用500伏摇表
A. 对
B. 错
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
跳闸连接片的开口端应装在下方,接到断路器的跳闸线圈回路
A. 对
B. 错
【判断题】
保护屏必须有接地端子,并用截面不小于5mm2的多股铜线和接地网直接连通,装设静态保护的保护屏间应用截面不小于90mm2的专用接地铜排直接连通
A. 对
B. 错
【判断题】
500kV设备不停电时的安全距离是4.0米
A. 对
B. 错
【判断题】
一侧高频保护定期检验时,应同时退出两侧的高频保护
A. 对
B. 错
【判断题】
重瓦斯继电器的流速一般整定在1.1~1.4m/s
A. 对
B. 错
【判断题】
方向阻抗继电器切换成方向继电器后,其最大灵敏角不变
A. 对
B. 错
【判断题】
当电压互感器二次星形侧发生接地短路时,在熔断器或自动开关未断开以前,电压回路断线闭锁装置不动作
A. 对
B. 错
【判断题】
闭锁式纵联保护在系统发生区外故障时靠近故障点一侧的保护将作用收发讯机停信
A. 对
B. 错
【判断题】
发生金属性接地故障时,保护安装点距故障点越近,零序电压越高
A. 对
B. 错
【判断题】
当负载阻抗等于600Ω时,功率电平与电压电平相等
A. 对
B. 错
【判断题】
由于助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗增大,保护范围缩小
A. 对
B. 错
【判断题】
当由于从保护端子排至开关端子箱间电缆接地而造成开关无故障跳闸时,无论该电缆由谁维护,均评价保护装置误动
A. 对
B. 错
【判断题】
当线路一侧的纵联保护无故障掉闸时,则评价该侧保护误动一次
A. 对
B. 错
【判断题】
单相重合闸时间的整定,主要是以保证第II段保护能可靠动作来考虑的
A. 对
B. 错
【判断题】
阻抗保护受系统振荡的影响与保护的安装地点有关,当振荡中心在保护范围之外或反方向时,方向阻抗保护就不会因系统振荡而误动
A. 对
B. 错
【判断题】
运行中的电流互感器二次短接后,也不得去掉接地点
A. 对
B. 错
【判断题】
为保证人身安全和减小干扰,电压互感器二次侧的接地点应设在开关站就地
A. 对
B. 错
【判断题】
发电机中性点处发生单相接地时,机端的零序电压为0V
A. 对
B. 错
【判断题】
发电机励磁回路发生接地故障时,将会使发电机转子磁通产生较大的偏移,从而烧毁发电机转子
A. 对
B. 错
【判断题】
线路上发生单相接地故障时,短路电流中存在着正、负、零序分量,其中只有正序分量才受线路两端电势角差的影响
A. 对
B. 错
【判断题】
在电力系统中,负荷吸取的有功功率与系统频率的变化有关,系统频率升高时,负荷吸取的有功功率随着增高,频率下降时,负荷吸取的有功功率随着下降
A. 对
B. 错
【判断题】
继电保护装置的跳闸出口接点,必须在开关确实跳开后才能返回,否则,该接点会由于断弧而烧毁
A. 对
B. 错
【判断题】
当发电机变压器组保护起动断路器失灵保护时,为提高可靠性,断路器未断开的判别元件宜采用双重化构成“与”回路的方式
A. 对
B. 错
【判断题】
为保证设备及人身安全、减少一次设备故障时CT二次回路的环流,所有电流互感器的中性线必须在开关场就地接地
A. 对
B. 错
【判断题】
断路器失灵保护是一种后备保护,系统发生故障时,如果主保护拒动,则由其切除故障
A. 对
B. 错
【判断题】
为防止保护误动作,变压器差动保护在进行相量检查之前不得投入运行
A. 对
B. 错
【判断题】
断路器的防跳回路的作用是:防止断路器在无故障的情况下误跳闸
A. 对
B. 错
【判断题】
当保护装置出现异常,经调度允许将该保护装置退出运行时,必须将该保护装置的跳闸压板和启动失灵压板同时退出
A. 对
B. 错
【判断题】
母差保护与失灵保护共用出口回路时,闭锁元件的灵敏系数应按失灵保护的要求整定
A. 对
B. 错
【判断题】
主接线为内桥或3/2接线的变电站,为简化二次回路,可将高压侧两开关TA二次并联后接入静态型变压器比率差动保护
A. 对
B. 错
【判断题】
零序电流方向保护做不了所有类型故障的后备,却能保证在本线路经较大过渡电阻接地时仍有足够灵敏度
A. 对
B. 错
【判断题】
变压器发生过激磁故障时,并非每次都造成设备的明显损坏,但多次反复过激磁将会降低变压器的使用寿命
A. 对
B. 错
【判断题】
操作箱面板的跳闸信号灯应在保护动作跳闸时点亮、在手动跳闸时不亮
A. 对
B. 错
【判断题】
母线差动及断路器失灵保护,允许用导通方法分别证实到每个断路器接线的正确性
A. 对
B. 错
【判断题】
新投入或经变更的电流、电压回路,应直接利用工作电压检查电压二次回路,利用负荷电流检查电流二次回路接线的正确性。为了测试准确性,一般负荷电流宜超过20%的额定电流
A. 对
B. 错
【判断题】
自耦变压器的另序电流保护应装在变压器中性线的电流互感器上
A. 对
B. 错
【判断题】
当电流互感器饱和时,测量电流比实际电流小,有可能引起差动保护拒动,但不会引起差动保护误动
A. 对
B. 错
【判断题】
在系统发生振荡情况下,同样的整定值,全阻抗继电器受振荡的影响最大,而椭圆继电器所受的影响最小
A. 对
B. 错
【判断题】
距离保护原理上受振荡的影响,因此距离保护必须经振荡闭锁
A. 对
B. 错
【判断题】
带负荷调压的油浸式变压器的调压装置,亦应装设瓦斯保护
A. 对
B. 错
推荐试题
【判断题】
用盐酸作逆流再生的强酸性阳离子交换树脂,其再生比耗大约为1.2~1.5
A. 对
B. 错
【判断题】
循环式冷却水主要靠大量补水的方法来散热
A. 对
B. 错
【判断题】
反渗透膜渗透特点是只透过水,基本不透过溶质
A. 对
B. 错
【判断题】
天然水中杂质按溶解特性可分为悬浮物、胶体物和溶解物三大类
A. 对
B. 错
【判断题】
负硬水的特征是水中硬度小于碱度
A. 对
B. 错
【判断题】
反渗透的产水量和入口水的温度无关
A. 对
B. 错
【判断题】
反渗透装置停用一周时,应采用次氯酸钠保护反渗透膜
A. 对
B. 错
【判断题】
中性处理水化学工况是在高纯水中加入适量的氧或过氧化氢,在中性条件下,使钢材表面生成保护膜
A. 对
B. 错
【判断题】
粉末状树脂比球状树脂反应速度快的原因是其比球状树脂的再生度高
A. 对
B. 错
【判断题】
凝汽器铜管经常发生锌被溶解的现象,称之为溶解性腐蚀
A. 对
B. 错
【判断题】
水体富营养化是由于水中氮、磷浓度增加,使水中有机物大量增加
A. 对
B. 错
【判断题】
原电池是将电能转变为化学能的一种装置
A. 对
B. 错
【判断题】
手工取样流速通常保持在300~400mL/min
A. 对
B. 错
【判断题】
逆流再生过程中,压实层树脂在压实情况下,厚度一般维持在中间排水管上150~200mm范围内
A. 对
B. 错
【判断题】
相同条件下,消耗再生剂最多的是逆流再生固定床
A. 对
B. 错
【判断题】
在除盐设备前设置预脱盐设备,除盐设备的酸、碱耗降低
A. 对
B. 错
【判断题】
当双层床处于再生情况下时,再生液先通过强型树脂再通过弱型树脂
A. 对
B. 错
【判断题】
滴定完毕后,滴定管下端嘴外有液滴悬挂,则滴定结果偏低
A. 对
B. 错
【判断题】
滤池运行一段时间,当水压头损失达到一定值时就应进行排污操作
A. 对
B. 错
【判断题】
逆流再生固定床在再生过程中,为了防止树脂乱层,从交换器顶部送入压缩空气,气压应维持0.03~0.05MPa
A. 对
B. 错
【判断题】
按照热力设备停用保护导则规定,锅炉用氨-联氨法保护时,在氨-联氨溶液中,联氨浓度应为100mg/L
A. 对
B. 错
【判断题】
除盐设备使用的石英砂、瓷环在投产前通常只需用大量水冲洗即可投入运行
A. 对
B. 错
【判断题】
除盐设备经过大修后,进水试压,应从底部缓慢进水,开空气门,至反洗排水排出,然后关闭所有阀门
A. 对
B. 错
【判断题】
用烧杯加热液体时,液体高度不准超过烧杯高度的3/4
A. 对
B. 错
【判断题】
活性炭是由含碳为主的物质作为原料,经高温炭化和活化制成的疏水性吸附剂
A. 对
B. 错
【判断题】
浮动床水垫层过高可导致床层在成床或落床时发生乱层现象
A. 对
B. 错
【判断题】
用硫酸作再生剂时,采用先低浓度后高浓度的目的是为了提高再生效率
A. 对
B. 错
【判断题】
石英砂滤池反洗操作时,滤层膨胀高度约为滤层高度的25%~50%
A. 对
B. 错
【判断题】
浮动床正常运行流速一般控制在30~50m/h
A. 对
B. 错
【判断题】
直流混凝处理是将混凝剂加到距滤池有一定距离的进水管内
A. 对
B. 错
【判断题】
制水设备的气动门,操作用气的压力不应小于0.6MPa
A. 对
B. 错
【判断题】
循环水加稳定剂处理时,加药方式为间断加入
A. 对
B. 错
【判断题】
开式循环冷却水系统在运行过程中,应密切监督循环水的浓缩倍率是否超标
A. 对
B. 错
【判断题】
混床再生时,为了获得较好的混脂效果,混脂前,应把混床内的水面降至树脂层表面不见水
A. 对
B. 错
【判断题】
石灰处理效果常以处理水中的残留碱度作为评价标准
A. 对
B. 错
【判断题】
一级除盐系统出水指标为硬度≈0,二氧化硅≤100μmol/L, 电导率≤0.2μs/cm
A. 对
B. 错
【判断题】
化学加药计量泵的行程可调节范围一般应在20%~80%
A. 对
B. 错
【判断题】
凝结水处理用高速混床的运行流速为70~90m/h
A. 对
B. 错
【判断题】
氢型高速混床运行失效控制指标为电导率大于0.3μs/cm
A. 对
B. 错
【判断题】
水泵在运行过程中,出现不上水情况,一般应先检查泵是否缺油
A. 对
B. 错