【简答题】
(31548)MP-T系列发电机输出电压值与调压精度的调整方法
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题

答案
APRl25—5型电压调节器有三个可调整的电位器,自上而下分别是FREQ频率调整电位器、STAB稳定性调整电位器、VOLTARJ电压调整电位器;SE350型电压调节器在背面。在确认调压器接线准确无误的情况下,如需调整,可参照如下步骤进行:(1)频率调整:该电位器是调节调压器转折频率的,在50 Hz使用情况下,一般整定在46~47 Hz,转折频率是发电机转速达到这个频率时,电压就保持整定值,或者说达到该频率以上时,电压基本上就能稳定在整定电压。调整时按下列步骤进行:① 调整原动机转速,到在所需的频率补偿点
即转折频率;② 按箭头所示调整面板上的频率电位器控制直到输出电压开始下降。③ 将原动机转速增至额定转速,输出电压应回到整定值。(2)稳定性调整:如果需要提供良好的稳定度及尽可能快的响应时间,调整时应使用示波器和其他电压记录仪。① 顺时针方向调节该电位器电压稳定度提高,但响应时间减慢。 ② 逆时针方向调节该电位器电压稳定度降低,但响应时间加快,逆时针方向调节电位器到一定位置时,发电机电压将出现振荡。③ 调节时先逆时针方向旋转使电压出现振荡,然后再顺时针方向旋转,使电压消除振后再旋转
一点,即电压稳定性调节好了。此时电压瞬态调压率较好,电压稳定性也达到。(3)电压调节(整定)① 连接调压器6、7点跨线,调节电压调整电位器,使发电机电压在340 V~528 V范围内变化。② 使用随调压器提供的外接电位器时,代替6、7点跨接线,顺时针调节电压上升,逆时针调节电压下降,此时电压调整范围为±10%,额定电压由调压器面板上的“电压调整”来设定,微调外接电位器获得所需电压。③ 电压调整电位器箭头方向电压上升,反之下降。
解析
暂无解析
相关试题
推荐试题
【判断题】
37:挂失/解挂申请书客户留存联丢失,应按照《新一代IT系统业务操作规程》要求,重新补办挂失手续(无需在系统内处理),挂失期限按新办理挂失计算,挂失后续处理时,提交第二次挂失客户留存联与第一次挂失时行社留存两联中的第一联
A. 对
B. 错
【判断题】
44:1万元(不含)以下的存现,因累计金额超限触发授权时,若确属收学费等业务需要,可不提供经办人证件,出具特殊业务申请省中心授权通过表(说明原因,声明无洗钱风险、无电信诈骗风险,机构主管审批)
A. 对
B. 错