【判断题】
电流互感器为减极性时一次L1为流入端,那么二次K1也为流入端。
A. 对
B. 错
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
B
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
电流互感器一次L1为流入端,那么二次K1也为流入端。
A. 对
B. 错
【判断题】
电流互感器一次侧反接,为确保极性正确,二次侧不能反接。
A. 对
B. 错
【判断题】
电流互感器在运行中二次回路不允许开路,否则易引起高电压,危及人身与设备安全。
A. 对
B. 错
【判断题】
电流互感器在运行中严禁二次短路。
A. 对
B. 错
【判断题】
电压互感器的额定二次负荷是指电压互感器二次所接电气仪表和二次接线等电路总导纳。
A. 对
B. 错
【判断题】
电压互感器的空载误差与铁芯的导磁率成正比。
A. 对
B. 错
【判断题】
电压互感器的误差分为比差和角差。
A. 对
B. 错
【判断题】
电压互感器的正常运行状态实质上为变压器的短路运行状态。
A. 对
B. 错
【判断题】
电压互感器与变压器相比,二者在工作原理上没有什么区别,电压互感器相当于普通变压器处于空载运行状态。
A. 对
B. 错
【判断题】
对一般的电流互感器来说,当二次负荷的cosφ值增大时,其误差偏负变化。
A. 对
B. 错
【判断题】
二次侧5A的单相电流互感器额定容量为25VA,则额定阻抗为1欧姆。
A. 对
B. 错
【判断题】
互感器二次电压或电流相位反向后的相量超前于一次电压或电流相量时,则相位差为负值,反则为正值。
A. 对
B. 错
【判断题】
三相三线电能计量装臵中,若“+”角差对A相电流互感器的综合误差产生“+”方向的变化,则“+”角差对C相电流互感器的综合误差产生“-”方向的变化。
A. 对
B. 错
【判断题】
在现场检验的全过程中,严禁交流电压回路开路。
A. 对
B. 错
【判断题】
ABC三相电流互感器在运行中其中一相因故变比换大,总电量计量将增大。
A. 对
B. 错
【判断题】
C相电压互感器二次侧断线,将造成三相三线有功电能表可能正转、反转或不转。
A. 对
B. 错
【判断题】
V/V型电压互感器接法中,二次空载时,测得二次电压Uab=0伏,Ubc=0伏,Uca=100伏,属于C相二次熔断器烧断。
A. 对
B. 错
【判断题】
V/V型电压互感器接法中,二次空载时,测得二次电压Uab=0伏,Ubc=100伏,Uca=100伏,属于A相一次熔断器烧断。
A. 对
B. 错
【判断题】
标准电能表接入电路的通电预热时间,应严格遵守使用说明中的要求。如无明确要求,通电时间不得少于15分钟。
A. 对
B. 错
【判断题】
测量工作电压、电流及相位应正常,基本平衡;电压、电流的幅值偏差一般不大于10%,相位偏差一般不大于5º,否则应查明原因。
A. 对
B. 错
【判断题】
测量误差时至少应测量两次数值,取这两次数值的平均值作为测量结果(检验证书数据应化整)。
A. 对
B. 错
【判断题】
差错电量指的是正确接线的电能值减去错误接线时电能表所计电能值。
A. 对
B. 错
【判断题】
带互感器的单相感应式电能表,如果电流进出线接反则反转。
A. 对
B. 错
【判断题】
电流互感器二次绕组可以接熔断器。
A. 对
B. 错
【判断题】
电流互感器相当于短路状态下的变压器。
A. 对
B. 错
【判断题】
运行中的电压互感器二次绕组严禁短路。
A. 对
B. 错
【判断题】
电压互感器的一次及二次绕组均应安装熔断器 .
A. 对
B. 错
【判断题】
电压互感器相当于空载状态下的变压器 .
A. 对
B. 错
【判断题】
电压互感器的万能接线必须采用三相三柱式电压互感器 .
A. 对
B. 错
【判断题】
保护装置检查(不论是事故后检查或年检)时,都必须事先将其联跳其它设备的压板解除之 后方可工作。
A. 对
B. 错
【判断题】
电力系统继电保护及安全自动装置(简称继电保护)是保证电网安全稳定运行的必备手段, 系统中任何运行设备不得无保护运行。
A. 对
B. 错
【判断题】
220千伏线路保护配合采用远后备保护原则,并尽量兼顾近后备功能,断路器拒动由断路器 失灵保护来实现后备保护。
A. 对
B. 错
【判断题】
线路无避雷器的,该单元开关可以长期处在热备用状态。
A. 对
B. 错
【判断题】
在高频保护投运的前提下,为了和对侧母线的出线开关失灵保护及死区故障取得时间配合,220千伏线路保护接地距离Ⅱ段和方向零序电流Ⅱ段的最短动作时间按0.7秒控制。
A. 对
B. 错
【判断题】
母差CT断线闭锁母差保护,主变CT断线闭锁主变差动保护。
A. 对
B. 错
【判断题】
线路高频保护的保护范围是线路两侧所装设的阻波器之间。
A. 对
B. 错
【判断题】
工作电源的断路器误跳闸时,备用电源自投装置不应动作。
A. 对
B. 错
【判断题】
BSJ的延时打开触点保证BZT 装置只能动作一次且能可靠合闸。
A. 对
B. 错
【判断题】
备自投装置的投入或退出当值运行人员可不请示调度值班员.
A. 对
B. 错
【判断题】
备自投的动作时间需超过自动重全闸的动作时间.
A. 对
B. 错
推荐试题
【判断题】
附近有易燃易爆物品,在未彻底清理或采取有效的安全措施前,不能焊割。
A. 对
B. 错
【判断题】
职业健康检查费用由职工本人承担。
A. 对
B. 错
【判断题】
等离子切割时的弧光及紫外线比焊接时更强烈。
A. 对
B. 错
【判断题】
所谓清洗就是用热水、蒸汽或酸、碱液及熔剂清洗容器内的污染物。
A. 对
B. 错
【判断题】
严禁焊接带压力的管道、容器及设备。
A. 对
B. 错
【判断题】
焊工需要进入内部进行焊补的设备及管道,含氧量应为18~21%。
A. 对
B. 错
【判断题】
液化石油气绝对安全,不会发生爆炸。
A. 对
B. 错
【判断题】
为保护焊接工地其他人员的眼睛,一般在小件焊接的固定场所需装置围屏或档板,其高度约1.8m,屏底距地面留250~300mm为宜。
A. 对
B. 错
【判断题】
焊割炬用胶管可互换使用。
A. 对
B. 错
【判断题】
防火措施是为防止燃烧的三个条件同时出现,即消除燃烧三个条件中的一个。
A. 对
B. 错
【判断题】
非熔化极氩弧焊的电弧在非熔化极和工件之间燃烧。
A. 对
B. 错
【判断题】
职业病诊断医师需从事职业病诊疗相关工作10年以上。
A. 对
B. 错
【判断题】
登高焊割作业的脚手板,双人道宽度不得小于1.2m。
A. 对
B. 错
【判断题】
电烙印发生在人体与带电体有良好的接触的情况下,在皮肤表面将留下和被接触带电体形状相似的肿块痕迹。有时在触电后并不立即出现,而是相隔一段时间后才出现。
A. 对
B. 错
【判断题】
二氧化碳气保护焊所用二氧化碳的来源,可由专门生产厂提供,也可从食品加工厂的副产品中获得。
A. 对
B. 错
【判断题】
辐射光谱中出现紫外线的温度最低值为1500℃。
A. 对
B. 错
【判断题】
等离子切割时,栅格上方可以安置排风装置,下方不能安装。
A. 对
B. 错
【判断题】
同一电流使用较大直径的焊丝时,可获得加大焊缝熔深、减小熔宽的工艺效果。
A. 对
B. 错
【判断题】
熔化极气体保护堆焊应用形式采用手工堆焊。
A. 对
B. 错
【判断题】
焊接易蒸发的金属及其合金应选用高真空焊机。
A. 对
B. 错
【判断题】
在拉拽触电者脱离电源的过程中,救护人应双手迅速将触电者拉离电源。
A. 对
B. 错
【判断题】
铁属于立方晶格,随着温度的变化,铁可以由一种晶格转本为另一种晶格。
A. 对
B. 错
【判断题】
1998年原劳动部劳保所和中国劳动保护科学技术学会提出了《职业安全卫生管理体系试行标准》。
A. 对
B. 错
【判断题】
高温下晶粒粗大的马氏体以一定温度冷却时,很容易形成确氏组织。
A. 对
B. 错
【判断题】
钎焊从业人员的权利包括工伤保险赔偿权和监督权。
A. 对
B. 错
【判断题】
焊条电弧焊焊接设备的空载电压一般为50V~90V。
A. 对
B. 错
【判断题】
通常可以将爆炸分为物理性爆炸和化学性爆炸两大类。
A. 对
B. 错
【判断题】
根据国家标准规定,乙炔胶管允许工作压力为0.15MPa。
A. 对
B. 错
【判断题】
工伤职工达到退休年龄并办理退休手续后,享受基本养老保险待遇,同时享受伤残津贴。
A. 对
B. 错
【判断题】
用可燃材料做保温层的部位及设备,未采取可靠的安全措施不能焊割。
A. 对
B. 错
【判断题】
乙炔气瓶口着火时,应立即设法关闭阀门,停止气体流出,火即熄灭。
A. 对
B. 错
【判断题】
两焊件的端面之间留有间隙,是为了防止烧穿。
A. 对
B. 错
【判断题】
接地线应用螺母拧紧,串联接入。
A. 对
B. 错
【判断题】
直径小于0.1mm的微粒称为烟。
A. 对
B. 错
【判断题】
油类着火用泡沫、二氧化碳或干粉灭火器扑灭。
A. 对
B. 错
【判断题】
所有金属中只有铜是红色。
A. 对
B. 错
【判断题】
生产劳动过程中需要进行保护,就是要把人体同生产中的危险因素和有毒因素隔离开来,创造安全、卫生和舒适的劳动环境,以保证安全生产。
A. 对
B. 错
【判断题】
铸铁补焊时,用栽丝法可有效防止焊缝剥离。
A. 对
B. 错
【判断题】
熔化极混合气体保护焊是采用在惰性气体中加入一定重的其他惰性气体进行焊接的方法。
A. 对
B. 错
【判断题】
对于多数熔化焊设备而言,馈电母线是否合适的决定性因素是允许的电压降,无须考虑发热因素。