【判断题】
利用绳索、软梯、缓降器救人或者自救时,固定点必须牢固,绳索在接触建(构)筑物的转角处必须使用墙角保护器或其他形式的护垫、护具,并在绳索额定荷载范围内使用。
A. 对
B. 错
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
举高、照明消防车必须停靠在空中无障碍物、地面平坦坚实的地段,升降作业时要与架空高压线路保持一定的安全距离。
A. 对
B. 错
【判断题】
进入密闭区域侦察时,应当在正面缓慢开启门窗,并视情向门窗内射水。
A. 对
B. 错
【判断题】
在船舶机舱、地下工程、竖井涵洞等危险复杂环境侦察时,外部必须备有侦察预备组,用于意外情况下的援救。
A. 对
B. 错
【判断题】
进入有爆炸危险的区域实施侦察时,必须使用防爆器材,做好安全防护。
A. 对
B. 错
【判断题】
压缩气体钢瓶或者油桶库房着火,必须在充分冷却,确认无爆炸危险后,方能深入内部设置水枪阵地。
A. 对
B. 错
【判断题】
严禁用水或泡沫扑救遇湿易燃、易爆物质火灾,严禁使用喷雾水扑救可燃粉尘、强腐蚀性物质火灾。
A. 对
B. 错
【判断题】
使用举高消防车救人时,工作平台严禁超载,平台上人员必须在举高臂上进行固定防护;禁止在工作平台内使用两节拉梯等无自身固定的延伸装置救人。
A. 对
B. 错
【判断题】
疏散出来的物品必须检查是否夹带火种,是否安全稳定,搬运方法是否得当。
A. 对
B. 错
【判断题】
室外消火栓给水管网,两阀门之间的管段上的消火栓数量不宜超过5个。
A. 对
B. 错
【判断题】
建筑室内消火栓间距不应超过50米。
A. 对
B. 错
【判断题】
CO含量达60%~65%时,会导致人的死亡。
A. 对
B. 错
【判断题】
排烟机使用时,风量和风压越大排烟效果越好。正压送风时,排烟机(送风管)的出口风速应大于烟气的流动速度;负压抽风时,排烟机(抽风管)的进口压力应小于烟气场所的压力。
A. 对
B. 错
【判断题】
救生器材是消防员在进行灭火或抢险时,为了有效的保护自身免受危害而必须穿戴和使用的个人装备。
A. 对
B. 错
【判断题】
无齿锯主要用于切割混凝土结构和陶瓷。
A. 对
B. 错
【判断题】
个人防护三级防护标准防护面具为面罩或口罩。
A. 对
B. 错
【判断题】
在灭火战斗中,行动自始至终要严防引发爆炸,当遇有紧急情况危急参战人员的生命安全时,指挥员应果断下达紧急撤离命令。
A. 对
B. 错
【判断题】
在布满浓烟的火灾现场前进,应该采取蹲下姿势。
A. 对
B. 错
【判断题】
有毒区域是指存在或通过化学反应能产生有毒物质的区域。
A. 对
B. 错
【判断题】
在扑救带电设备、线路火灾时,如需在配电室断电时,应首先断开主开关。
A. 对
B. 错
【判断题】
某一高层建筑,某日发生火灾,火场燃烧面积为600m2,若灭火用水供给强度为0.15L/s.m2,火场实际用水量为90L/s。
A. 对
B. 错
【判断题】
氧含量高于50%时,会造成氧中毒,长期吸入可发生眼损害甚至失明。
A. 对
B. 错
【判断题】
磁压堵漏系统可用于大直径储罐和管线的堵漏。
A. 对
B. 错
【判断题】
肢体固定气囊主要用于运送伤员,尤其是脊(颈)椎受伤者。
A. 对
B. 错
【判断题】
躯体固定气囊不得使用有机溶剂或腐蚀性洗涤品清洗。
A. 对
B. 错
【判断题】
雷达生命探测仪主要基于多普勒原理,以非接触式获取墙壁等不透明障碍物后生命体微动信息。
A. 对
B. 错
【判断题】
视频生命探测仪由探头、可变长金属杆和监视器等部件构成。
A. 对
B. 错
【判断题】
便携危险化学品检测片佩戴于手腕上,方便观察,通过检测片的颜色变化探测周围环境中的有毒化学气体或蒸汽。
A. 对
B. 错
【判断题】
在训练过程中身上不得携带打火机、手机、钥匙、手表、笔、刀剪等坚硬物品。
A. 对
B. 错
【判断题】
灭火救援指挥员和业务训练组织者为安全工作的直接责任人。
A. 对
B. 错
【判断题】
班(组)作业技能,是指基层中队班(组)成员根据火灾或灾害事故的具体情况,选择多种装备,运用多种方法,相互配合,完成控火、救人或排险等任务的技能。
A. 对
B. 错
【判断题】
灵活进行灭火战术的目的是实现快速出动、快速展开和快速处置,充分满足“五个第一时间”的总要求,也是保证初战指挥准确、有序的重要方法之一。
A. 对
B. 错
【判断题】
辖区中队作为第一出动,通常其力量不能满足扑救高层建筑火灾的需要,因此,应将火灾扑救的重点放在组织人员疏散和被困人员营救上。
A. 对
B. 错
【判断题】
地下建筑通常具有功能多、出入口少、人流密度大、火灾荷载大等特点,发生火灾时容易产生大量高温烟气、火势发展蔓延情况复杂、火灾扑救困难。
A. 对
B. 错
【判断题】
大型商场由于结构复杂、商品繁多、功能齐全、人员集中,发生火灾后火势蔓延速度快、易形成大面积燃烧、建筑结构易倒塌,火灾扑救困难。
A. 对
B. 错
【判断题】
高层建筑由于高度高、层数多、结构复杂、人员集中、可燃物多、火灾荷载大,发生火灾时燃烧猛烈、蔓延迅速,极易形成立体燃烧,火灾扑救困难。
A. 对
B. 错
【判断题】
扑救高层建筑火灾的编成方法:当按五辆消防车为一战斗编成时,通常可选择重型水罐消防车、高(中)低压泵水罐消防、举高消防车、举高喷射消防车和抢险救援消防车等。
A. 对
B. 错
【判断题】
扑救地下建筑火灾的编成方法:当按五辆消防车为一战斗编成时,通常可选择重型水罐消防车、高(中)低压泵水罐消防车、泡沫消防车、排烟消防车和抢险救援消防车等。
A. 对
B. 错
【判断题】
扑救地下建筑火灾的编成方法:当按三辆消防车为一战斗编成时,通常可选择中型水罐消防车、高(中)低压泵水罐消防车和抢险救援消防车等。
A. 对
B. 错
【判断题】
扑救石油化工火灾的战斗编成方法:当按五辆消防车为一战斗编成时,通常可选择重型水罐消防车、高(中)低压泵水罐消防车、泡沫消防车、举高喷射消防车和抢险救援消防车等。
A. 对
B. 错
【判断题】
扑救人员密集场所火灾的战斗编成方法:当按五辆消防车为一战斗编成时,通常可选择重型水罐消防车、高(中)低压泵水罐消防、举高消防车、排烟消防车和抢险救援消防车等。
A. 对
B. 错
推荐试题
【判断题】
对于配置了两套全线速动保护的220KV密集型电网的线路,带延时的线路后备保护第二段,如果需要,可与相邻线路全线速动保护相配合,按可靠躲过相邻线路出口短路故障整定
A. 对
B. 错
【判断题】
对220kV及以上电网不宜选用全星形自耦变压器,以免恶化接地故障后备保护的运行整定
A. 对
B. 错
【判断题】
继电保护短路电流计算可以忽略发电机、变压器、架空线路、电缆等阻抗参数的电阻部分
A. 对
B. 错
【判断题】
在带电的电压互感器二次回路上工作应采取下列安全措施:1)严格防止电压互感器二次侧短路或接地。工作时应使用绝缘工具,戴手套,必要时,应停用有关保护装置。2)二次侧接临时负载,必须装有专用的刀闸和熔断器
A. 对
B. 错
【判断题】
静止元件(如线路和变压器)的负序和正序阻抗是相等的,零序阻抗则不同于正序或负序阻抗;旋转元件(如发电机和电动机)的正序、负序和零序阻抗三者互不相等
A. 对
B. 错
【判断题】
下面压板的接线示意图是合理的
A. 对
B. 错
【判断题】
变压器的差动保护和瓦斯保护都是变压器的主保护,它们的作用不能完全替代
A. 对
B. 错
【判断题】
主保护的双重化主要是指两套主保护的交流电流、电压和直流电源彼此独立;有独立的选相功能;有两套独立的保护专(复)用通道;断路器有两个跳闸线圈,每套主保护分别启动一组
A. 对
B. 错
【判断题】
保护安装点的零序电压,等于故障点的零序电压减去由故障点至保护安装点的零序电压降,因此,保护安装点距离故障点越近,零序电压越高
A. 对
B. 错
【判断题】
在大接地电流系统中,如果正序阻抗与负序阻抗相等,则单相接地故障电流大于三相短路电流的条件是:故障点零序综合阻抗小于正序综合阻抗
A. 对
B. 错
【判断题】
继电保护装置是保证电力元件安全运行的基本装备,任何电力元件不得在无保护的状态下运行
A. 对
B. 错
【判断题】
在微机保护装置中,距离保护II段可以不经振荡闭锁控制
A. 对
B. 错
【判断题】
规程规定线路的电流III段保护在其线路末端保证2.0的灵敏度
A. 对
B. 错
【判断题】
如果差动保护作六角图测相量正确,则无需测量各中性线的不平衡电流
A. 对
B. 错
【判断题】
在变压器间隙接地的接地保护采用零序电流与零序电压并联方式
A. 对
B. 错
【判断题】
继电保护装置检验分为验收检验、定期检验和事故检验三种
A. 对
B. 错
【判断题】
电力系统继电保护有四项基本性能要求,分别是可靠性、选择性、速动性、灵敏性
A. 对
B. 错
【判断题】
继电保护装置试验所用仪表的精确度应为0.5级
A. 对
B. 错
【判断题】
在一次设备运行而停用部分保护进行工作时,应特别注意不经连接片的跳合闸线及与运行设备安全有关的连线
A. 对
B. 错
【判断题】
RCS-931的重合闸在“停用”方式下,若被保护线路发生单相故障,则本保护动作于三相跳闸
A. 对
B. 错
【判断题】
装于Y/(接线变压器高压侧的过电流保护,在低电压侧两相短路,采用三相三继电器的接线方式比两相两继电器的接线方式灵敏度高
A. 对
B. 错
【判断题】
调相机在不同的运行方式下,既能发出无功功率,也能吸收无功功率
A. 对
B. 错
【判断题】
零序电流保护虽然作不了所有类型故障的后备保护,却能保证在本线路末端经较大过渡电阻接地时仍有足够灵敏度
A. 对
B. 错
【判断题】
电力系统振荡时,电流速断、零序电流速断保护有可能发生误动作
A. 对
B. 错
【判断题】
电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护屏上
A. 对
B. 错
【判断题】
变压器励磁涌流含有大量的高次谐波分量,并以5次谐波为主
A. 对
B. 错
【判断题】
查找直流接地时,所用仪表内阻不应低于1000Ω/V
A. 对
B. 错
【判断题】
母线故障,母差保护动作,由于断路器拒跳,最后由母差保护启动断路器失灵保护消除母线故障。此时,断路器失灵保护装置按正确动作1次统计,母差保护不予评价
A. 对
B. 错
【判断题】
在保护和测量仪表中,电流回路的导线截面不应小于4mm2
A. 对
B. 错
【判断题】
有零序互感的平行线路中,一条检修停运,并在两侧挂有接地线,如果运行线路发生了接地故障,出现零序电流,会在停运检修的线路上产生感应电流,反过来又会在运行线路上产生感应电动势,使运行线路零序电流减小
A. 对
B. 错
【判断题】
利用系统侧的电压和发电机组侧的电压进行假同期试验,可检查同期回路交流电压接线的正确性
A. 对
B. 错
【判断题】
直流回路是绝缘系统而交流回路是接地系统,因此二者不能共用一条电缆
A. 对
B. 错
【判断题】
保护装置的二次接线变动时或改动时,应严防寄生回路的存在。没用的线必须切除。变动直流二次回路后,应进行相应传动试验,还必须模拟各种故障进行整组试验
A. 对
B. 错
【判断题】
发电机正常运行中发生灭磁开关偷跳,如果不联跳副励磁机开关,则有可能造成主励磁机转子过负荷
A. 对
B. 错
【判断题】
利用纵向零电压构成的发电机匝间保护,要求在保护的交流输入回路上加装3次谐波滤过器
A. 对
B. 错
【判断题】
I0、I2a比相的选相元件,当落入C区时,可能AB相故障
A. 对
B. 错
【判断题】
高频保护通道输电线衰耗与它的电压等级,线路长度及使用频率有关,使用频率愈高,线路每单位长度衰耗愈小
A. 对
B. 错
【判断题】
电力系统的不对称故障有三种单相接地,三种两相短路接地,三种两相短路和断线,系统振荡
A. 对
B. 错
【判断题】
电力变压器中性点直接接地或经消弧线圈接地的电力系统,称为大接地系统
A. 对
B. 错
【判断题】
在变压器中性点直接接地系统中,当发生单相接地故障时,将在变压器中性点产生很大的零序电压
A. 对