【填空题】
29.无漏电报警器的电源柜电源选择开关置I路或Ⅱ路后,交流接触器KMl或KM2不吸合应如何处理?*论述题*___
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题

答案
原因分析: [1]控制回路保险FUl或FU2熔断。 [2]控制回路中接线有松动,接触不良或脱落。[3]主接触器KMl或KM2线圈断,触头不吸合。 [4]电源选择开关SAl损坏。 处理方法: 在确认电源有电并不缺相后,首先检查FU1或FU2是否熔断及电源转换箱内配线接触是否良好,如FUl、FU2良好,接线无脱落、松动现象,可用试电笔或万用表[以I路为例]从V1、V3、110、111、112等点进行逐点测量,在哪一点测量无电,即为此点与前点问线路或元件有故障,进一步确认检查即可。
解析
暂无解析
相关试题
推荐试题
【单选题】
直通式截止阀在安装时应遵循的原则___
A. 在直管段上,方向不受限制
B. 水平安装在直管段上,流体流向为高进低出
C. 水平安装在直管段上,流体流向为低进高出
D. 与管道垂直交汇处
【单选题】
安全阀的作用在于:当管线、设备内的压力超过其___时,便自动开启,放空、泄压。
A. 允许压力
B. 最高工作压力
C. 最高工作压力的1.05~1.10倍
D. 设定压力值
【单选题】
输气干线截断阀室内气液联动球阀在___情况下会自动关断。
A. 管线内压力低于系统的低压设定值且高于执行机构的最低工作压力
B. 管线内压力高于系统的高压设定值
C. 管线内压降速率高于系统的压降速率设定值
D. 管线内压力低于执行机构的最低工作压力
【单选题】
国际单位制的基本计量单位有___。
A. 米、克、秒、欧姆、摄氏度、摩尔、赫兹;
B. 米、千克、秒、安培、开尔文、摩尔、坎德拉;
C. 米、牛、秒、法拉、开尔文、焦耳、坎德拉;
D. 米、帕斯卡、秒、欧姆、摄氏度、摩尔、赫兹;
【单选题】
在处理计量纠纷时,以___进行仲裁检定后的数据才能作为依据,并具有法律效力。
A. 计量基准或社会公用计量标准;
B. 最高计量标准或社会公用计量标准;
C. 工作计量标准或部门最高计量标准;
D. 以上都不正确;
【单选题】
我国天然气计量的标准状态是指___的气体状态。
A. 压力为101.325KPA,温度为273.15K;
B. 压力为100KPA,温度为293.15K;
C. 压力为101.325KPA,温度为293.15K;
D. 压力为100.325KPA,温度为273.15K;
【单选题】
下列方法中,哪项不能提高超声流量计的抗噪声能力。___
A. 增加流量计换能器的频率;
B. 在信号检测中采用信号处理技术;
C. 增加流量计换能器的功率;
D. 增加通过调压阀的压差;
【单选题】
流量是指___。
A. 单位时间内流过管道某一截面的流体数量;
B. 单位时间内流过一段管道的流体数量;
C. 一段时间内流过管道某一截面的流体数量;
D. 一段时间内流过某一段管道的流体数量;