【单选题】
安装在配电柜、配电箱上的电能表的水平中心线宜距地面( )m。
A. 0.5-1.5
B. 0.8-1.8
C. 1.0-2.0
D. 1.5-2.0"
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
B
解析
暂无解析
相关试题
【单选题】
电压等级为10kV及以下的工作人员工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离为( )m。
A. 0.35
B. 0.6
C. 1
D. 1.5"
【单选题】
35kV设备不停电时的安全距离是( )
A. 0.7m
B. 1m
C. 1.5m
D. 2m
E. 3m
【单选题】
因故间断电气工作连续( )以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。
A. 一个月
B. 三个月
C. 半年
D. 一年
【单选题】
作业人员的体格检查每( )至少一次。
A. 一年
B. 两年
C. 三年
D. 四年
【单选题】
工作地点中,10kV设备带电部分与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离小于( )m时,设备应停电。
A. 0.7
B. 1
C. 0.35
D. 1.5"
【单选题】
人体触及正常情况下不带电,而故障情况下变为带电的设备外露的导体,所引起的触电现象,称为( )触电。
A. 单相
B. 直接接触
C. 间接接触
D. 两相"
【单选题】
摆脱电流是指人体触电后能自主摆脱电源而无病理性危害的( )电流。
A. 最小
B. 平均
C. 最大
【单选题】
低压电气设备:电压等级在( )V以下者。
A. 250
B. 400
C. 500
D. 1000"
【单选题】
在高压中性点不接地电网中(特别是在电缆线路上)发生单相触电时,线路( )较大,通过人体的电容电流,将危及触电者的安全。
A. 电阻
B. 电感
C. 对地电阻
D. 对地电容
【单选题】
电流型漏电保护装置的动作电流在( )mA及以下的属高灵敏度,主要用于防止触电事故。
A. 6
B. 10
C. 30
D. 50
【单选题】
集中报警系统由火灾探测器或手动火灾报警按钮、( )火灾报警器组成,适用较大范围内多个区域的保护。
A. 集中
B. 自动
C. 区域
D. 区域和集中"
【单选题】
电气火灾使用水枪灭火,喷头与带电体之间距离:110kV要大于( ),220kV要大于5m。
A. 2m
B. 3m
C. 4m
D. 1m
【单选题】
为确保运行正常,( )应通过手动检查装置检查火灾报警控制器各项功能。
A. 3天
B. 每天
C. 2天
D. 一个月
【单选题】
充油电缆漏油可引起( )。
A. 中毒
B. 冻伤
C. 开路
D. 着火"
【单选题】
移动式灭火器常见的是( )、干粉、洁净气体和二氧化碳灭火器。
A. 水基型
B. 水
C. 油
D. 黄沙
【单选题】
装设( )能有效地防止配电线路和电气火灾事故。
A. 刀开关
B. 隔离开关
C. 漏电保护器
D. 铜熔断器"
【单选题】
移动式灭火器常见的是( )、干粉、洁净气体和二氧化碳灭火器。
A. 水基型
B. 水
C. 油
D. 黄沙
【单选题】
二氧化碳灭火器不适用于扑灭( )、钠的燃烧。
A. 金属铜
B. 金属钾
C. 铁
D. 仪器仪表"
【单选题】
运行中的变压器不能过载运行,长期过载运行,会引起线圈发热,使绝缘逐渐老化,造成( )。
A. 开路
B. 短路
C. 经济损失
D. 腐蚀"
【单选题】
为确保运行正常,( )应通过手动检查装置检查火灾报警控制器各项功能。
A. 3天
B. 每天
C. 2天
D. 一个月
【单选题】
在坝顶、陡坡、屋顶、悬崖、杆塔、吊桥以及其他危险的边沿进行工作,临空一面应装设安全网或防护栏杆,否则,工作人员应使用( )。
A. 高空作业车
B. 安全带
C. 升降平台
D. 绝缘架梯
【单选题】
凡在坠落高度基准面( )及以上的高处进行的作业,都应视作高处作业。
A. 1.5m
B. 2m
C. 2.5m
D. 3m
【单选题】
在6级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下,应停止( )作业。
A. 露天高处
B. 室外
C. 高处
D. 室内高处"
【单选题】
在进行高处作业时,除有关人员外,不准他人在工作地点的下面通行或逗留,工作地点下面应有( ),防止落物伤人。
A. 围网
B. 人员看守
C. 围绳
D. 围栏"
【单选题】
在( )的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下,应停止露天高处作业。
A. 6级以上
B. 6级及以上
C. 7级以上
D. 7级及以上"
【单选题】
( )与工作无关人员在起重工作区域内行走或停留。
A. 被允许后可以
B. 禁止
C. 可以
D. 允许"
【单选题】
起重机上应备有( ),驾驶室内应铺橡胶绝缘垫,禁止存放易燃物品。
A. 水箱
B. 备用轮胎
C. 灭火装置
D. 绝缘手套
【单选题】
运载超长、超高或重大物件时,物件( )应与车厢承重中心基本一致,超长物件尾部应设标志。禁止客货混装。
A. 重心
B. 中心
C. 中部
D. 整体"
【单选题】
起重工作由专人指挥,明确分工;起重( )应简明、统一、畅通。重大物件的起重、搬运工作应由有经验的专人负责,作业前应进行技术交底,使全体人员均熟悉起重搬运方案和安全措施。
A. 任务
B. 指挥信号
C. 操作信号
D. 安全措施"
【单选题】
没有得到( )的同意,任何人不准登上起重机
A. 起重司机
B. 班长
C. 安全员
D. 工作负责人"
【单选题】
水泥杆、线盘的周围应( ),防止滚动、移动伤人。
A. 隔离
B. 清理
C. 塞牢
D. 无杂物"
【单选题】
起重设备经检验检测机构监督检验合格,并在( )部门登记。
A. 安全监察
B. 检验检测
C. 特种设备安全监督管理
D. 基建管理
【单选题】
没有得到( )的同意,任何人不准登上起重机。
A. 起重司机
B. 班长
C. 安全员
D. 工作负责人"
【单选题】
凡使用机械牵引杆件上山,应将杆身绑牢,钢丝绳不准触磨岩石或坚硬地面,牵引路线两侧( )以内,不准有人逗留或通过。
A. 8m
B. 6m
C. 5m
D. 3m"
【单选题】
起重机上应备有灭火装置,驾驶室内应铺橡胶绝缘垫,禁止( )。
A. 放置现金
B. 存放易燃物品
C. 悬挂装饰品
D. 存放食品"
【单选题】
如需经过山地陡坡或凹凸不平之处,应预先制定( ),采取必要的安全措施。
A. 路线
B. 运输方案
C. 运输量
D. 计划
【单选题】
安全标志分( )、 指令标志、提示标志四大基本类型。
A. 禁止标志、警告标志
B. 停止标志、警告标志
C. 停止标志、绿色标志
D. 禁止标志、绿色标志"
【单选题】
保险带、绳使用长度在( )以上的应加缓冲器。
A. 2米
B. 2.5米
C. 3米
D. 1.5米"
【单选题】
绝缘隔板只允许在( )电压的电气设备上使用,并应有足够的绝缘和机械强度。
A. 35kV以下
B. 35kV及以下
C. 110kV及以下
D. 110kV以下"
【单选题】
携带型短路接地线是用于防止设备、线路突然来电,消除感应电压,放尽剩余电荷的( )接地装置。
A. 永久
B. 临时
C. 不定时
D. 工作"
推荐试题
【判断题】
终端不能由主站设置和查询抄表日、抄表时间、抄表间隔等抄表参数,需人工到现场进行设置。()
A. 对
B. 错
【判断题】
终端装置上电并接好485连线后,只要设置电表通讯地址和波特率,就可正常采集电表的数据。
A. 对
B. 错
【判断题】
计量自动化系统中表地址是指表计测量点号,是主站终端测量点下的参数配置、数据应用的唯一对象标识。
A. 对
B. 错
【判断题】
低压集抄采集器采用三相供电方式,不可从表计上并联取得。
A. 对
B. 错
【判断题】
根据最新销售电价表,按最大需量方式收取基本电费的单价,单位:元/千瓦时/月。
A. 对
B. 错
【判断题】
100kVA以下的低压非工业用户执行功率因数标准为0.8。(根据桂价格【2014】122号文)
A. 对
B. 错
【判断题】
个体门诊用电执行非居民照明电价。(根据桂价格【2014】122号文)
A. 对
B. 错
【判断题】
广告用电属于路灯用电。(根据桂价格【2014】122号文)
A. 对
B. 错
【判断题】
某新装低压用户直接接入式电表初装时行度为2,本月抄表抄见行度为100,则本月应计收电量为100千瓦时。
A. 对
B. 错
【判断题】
某客户有居民、营业两种用电, 2014年5月居民用电电费违约金为0.42元、营业用电电费违约金0.53元,该户应付电费违约金总额为0.95元。
A. 对
B. 错
【判断题】
严格执行电费违约金制度,达局级以上单位可随意调整电费违约金。
A. 对
B. 错
【判断题】
100kVA以上的农业用户执行功率因数标准为0.9。
A. 对
B. 错
【判断题】
医院用电,不论营利或非营利性质,执行商业电价。(根据桂价格【2014】122号文)
A. 对
B. 错
【判断题】
各级经营生产资料的物资供销公司、采购供应站,执行非居民照明电价。(根据桂价格【2014】122号文)
A. 对
B. 错
【判断题】
单一制电价客户每月应付的电费与其设备容量和用电时间均无关系。
A. 对
B. 错
【判断题】
对外营业的文印店复印机执行非居民电价。(根据桂价格【2014】122号文)
A. 对
B. 错
【判断题】
抄见电量是供电企业与电力客户最终结算电费的电量。
A. 对
B. 错
【判断题】
临时用电也执行两部制电价。
A. 对
B. 错
【判断题】
城乡中小学教学用电执行非居民照明电价。(根据桂价格【2014】122号文)
A. 对
B. 错
【判断题】
农业生产用电户不实行功率因数考核。 (根据桂价格【2014】122号文)
A. 对
B. 错
【判断题】
自2015年7月1号起,农村“五保户”免费电量每户每年设置免费电量为240度。
A. 对
B. 错
【判断题】
社会福利机构、宗教场所应执行一般工商业电价。(根据桂价格【2014】122号文)
A. 对
B. 错
【判断题】
居民阶梯“按年执行”时,当年各档电量的余额电量如没用完,可以结转至下一个电费结算年。
A. 对
B. 错
【判断题】
抄表员在抄表时,客户提出改变电价类别,抄表员应该立即在现场核实,帮助办理变更手续。
A. 对
B. 错
【判断题】
低压用户不论容量多大均不实行力率调整电费办法。(根据桂价格【2014】122号文)
A. 对
B. 错
【判断题】
依据南网公司《业扩报装及配套项目管理办法》(2017版),供电方案在有效期限过期后遇到情况变化,供电企业应主动与客户沟通协商、合理调整,重新确定后书面答复客户。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
电能质量污染源客户新装业务所需要提供的用电申请资料与一般高压客户新装业务所需要提供的用电申请资料一致。
A. 对
B. 错
【判断题】
临时接电的客户,具体指基建、施工用电、临时性的用电场所(含商业、会议、文艺、展览等场所)用电、两年以内的临时用电等。
A. 对
B. 错
【判断题】
合同范本中需填写的空格必须填写完整,不需填写的空格可以不划掉。
A. 对
B. 错
【判断题】
供电企业可以对具备资质的设计、施工和设备材料供应单位另行设立“二次许可”。
A. 对
B. 错
【判断题】
依据南网公司《业扩报装及配套项目管理办法》(2017版),供电企业对接入电网并使用网电的发电厂和自备电厂,不需办理业扩报装手续。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
依据南网公司《业扩报装及配套项目管理办法》(2017版),远程受理的业务,受理时应与客户初步确定勘查时间,客户到营业场所递交资料。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
《广西电网公司进一步优化电力营商环境工作实施营销子方案》受理100kVA容量及以下居民、非居民用电报装咨询后,按接入现有公变实施延伸或直接装表;测算新负荷接入公变后,若公变负荷率超85%的,同步启动公变增容工程建设
A. 对
B. 错
【判断题】
依据南网公司《业扩报装及配套项目管理办法》(2017版),给用电客户结算电费的结算户就是用电客户()
A. 对
B. 错
【判断题】
授权委托人”是指由申请用电企业法定代表人授权委托的人员。被委托人可以是法定代表人所属企业员工。
A. 对
B. 错
【判断题】
营销系统有记录但时限、环节不合逻辑的行为不属于体外循环。
A. 对
B. 错
【判断题】
供电方案的有效期,是指从供电方案正式答复客户起至受电工程完工之日止。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
《广西电网公司电动汽车充电基础设施业务报装指南》(2018版)专用/公用充电基础设施,是指个人在工作单位、居民区、公共区域建设的为全体业主或客户提供服务的充电桩及接入上级电源的相关设施。
A. 对
B. 错
【判断题】
依据《广西电网公司电动汽车充电基础设施业务报装指南》(2018版)已建成一户一表(含已抄表到户)住宅区未预留安装位置的充电基础设施计量表计原则上由小区物业管理公司安装在集中计量表箱处。
A. 对
B. 错
【判断题】
依据《广西电网公司电动汽车充电基础设施业务报装指南》(2018版),专用(单位)客户充电基础设施需安装变压器用电报装,计量方式为高供高计。
A. 对
B. 错