【单选题】
公司锅炉主蒸汽温度低报警值是___℃.
A. 579
B. 577
C. 557
D. 549
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
C
解析
暂无解析
相关试题
【单选题】
公司锅炉主蒸汽温度高报警值是___℃.
A. 579
B. 577
C. 557
D. 549
【单选题】
公司锅炉再热汽温度低报警值是___℃.
A. 579
B. 577
C. 557
D. 549
【单选题】
公司锅炉再热汽温度高报警值是___℃.
A. 579
B. 577
C. 557
D. 549
【单选题】
公司锅炉主蒸汽温度高报警值是___℃.
A. 579
B. 577
C. 557
D. 549
【单选题】
公司锅炉储水箱水位高报警值是___mm.
A. 11500
B. 9500
C. 1500
D. 220
【单选题】
公司锅炉储水箱水位高MFT值是___mm.
A. 11500
B. 9500
C. 1500
D. 220
【单选题】
公司锅炉储水箱水位低报警值是___mm.
A. 11500
B. 9500
C. 1500
D. 220
【单选题】
公司锅炉储水箱水位低联跳疏水泵值是___mm.
A. 11500
B. 9500
C. 1500
D. 220
【单选题】
公司锅炉炉膛压力低报警值是___KPa.
A. -2
B. -0.5
C. 0.5
D. 1.75
【单选题】
公司锅炉炉膛压力高报警值是___KPa.
A. -2
B. -0.5
C. 0.5
D. 1.75
【单选题】
公司锅炉炉膛压力高MFT值是___KPa.
A. -2
B. -0.5
C. 0.5
D. 1.75
【单选题】
公司锅炉炉膛压力低MFT值是___KPa.
A. -2
B. -0.5
C. 0.5
D. 1.75
【单选题】
公司锅炉炉膛压力低联跳引风机值是___KPa.
A. -3
B. -0.5
C. 0.5
D. 1.75
【单选题】
公司锅炉炉膛压力高联跳送风机值是___KPa.
A. -2
B. -0.5
C. 0.5
D. 2.75
【单选题】
公司锅炉给水流量低报警值是___t/h.
A. 138.6
B. 184.8
C. 231
D. 323
【单选题】
公司锅炉给水流量低30秒MFT动作值是___t/h.
A. 138.6
B. 184.8
C. 231
D. 323
【单选题】
公司锅炉给水流量低15秒MFT动作值值是___t/h.
A. 138.6
B. 184.8
C. 231
D. 323
【单选题】
公司锅炉炉膛风量低20秒MFT动作值是___t/h.
A. 138.6
B. 184.8
C. 231
D. 323
【单选题】
公司锅炉螺旋水冷壁出口管壁温度高报警值是___℃.
A. 410
B. 430
C. 575
D. 590
【单选题】
公司锅炉垂直水冷壁出口管壁温度高报警值是___℃.
A. 410
B. 430
C. 575
D. 590
【单选题】
公司锅炉屏式过热器出口短集箱温度高报警值是___℃.
A. 410
B. 430
C. 575
D. 590
【单选题】
公司锅炉屏式过热器出口管壁温度高报警值是___℃.
A. 410
B. 430
C. 575
D. 590
【单选题】
公司锅炉末级过热器出口管壁温度高报警值是___℃.
A. 410
B. 430
C. 575
D. 590
【单选题】
公司锅炉末级过热器出口短集箱温度高报警值是___℃.
A. 410
B. 430
C. 575
D. 590
【单选题】
公司锅炉再热器出口连接管管壁温度高报警值是___℃.
A. 445
B. 475
C. 610
D. 630
【单选题】
公司锅炉再热器出口管壁温度高报警值是___℃.
A. 445
B. 475
C. 610
D. 630
【单选题】
公司锅炉水冷壁出口温度高报警值是___℃.
A. 435
B. 475
C. 610
D. 630
【单选题】
公司锅炉分离器入口温度高MFT值是___℃.
A. 445
B. 475
C. 610
D. 630
【单选题】
公司锅炉燃油母管压力低报警值是___MPa.
A. 2.3
B. 2.5
C. 3.3
D. 3.5
【单选题】
公司锅炉燃油母管压力低MFT值是___MPa.
A. 2.3
B. 2.5
C. 3.3
D. 3.5
【单选题】
公司锅炉BMCR工况下排烟温度不大于___℃.
A. 141
B. 138
C. 137
D. 123
【单选题】
公司锅炉TRL(95%BMCR,350MW)工况下排烟温度不大于___℃.
A. 141
B. 138
C. 137
D. 123
【单选题】
公司锅炉THA(90%BMCR,332MW)工况下排烟温度不大于___℃.
A. 141
B. 138
C. 137
D. 123
【单选题】
公司锅炉50%THA(43.45%BMCR,166MW)工况下排烟温度不大于___℃.
A. 141
B. 138
C. 137
D. 123
【单选题】
公司锅炉BMCR工况下省煤器出口氧量控制范围___%.
A. 2-2.5
B. 2.5-3
C. 3.5-5
D. 6
【单选题】
公司锅炉70%THA工况下省煤器出口氧量控制范围___%.
A. 2-2.5
B. 2.5-3
C. 3.5-5
D. 6
【单选题】
公司锅炉50%THA工况下省煤器出口氧量控制范围___%.
A. 2-2.5
B. 2.5-3
C. 3.5-5
D. 6
【单选题】
公司磨煤机最大出力___t/h
A. 60.66
B. 46.67
C. 40.58
D. 15.17
【单选题】
公司磨煤机计算出力___t/h
A. 60.66
B. 46.67
C. 40.58
D. 15.17
【单选题】
公司磨煤机保证出力___t/h
A. 60.66
B. 46.67
C. 40.58
D. 15.17
推荐试题
【多选题】
在( )焊接、切割时,应严格执行动火工作的有关规定,填用动火工作票,备有必要的消防器材。 答案:A,B,C
A. 重点防火部位
B. 存放易燃易爆物品的场所附近
C. 存有易燃物品的容器上
D. 防火场所或设备上
【多选题】
下列情况下禁止动火:( )、遇有火险异常情况未查明原因和消除前。 答案:A,B,C,D
A. 压力容器或管道未泄压前
B. 存放易燃易爆物品的容器未清洗干净前或未进行有效置换前
C. 风力达5级以上的露天作业
D. 喷漆现场
【多选题】
禁止将氧气瓶与( )放在一起运送。 答案:A,B,C
A. 乙炔气瓶
B. 易燃物品
C. 装有可燃气体的容器
D. 装有可燃液体的容器
【多选题】
起重设备的操作人员和指挥人员应( )后方可独立上岗作业,其合格证种类应与所操作(指挥)的起重设备类型相符。 答案:A,B
A. 经专业技术培训
B. 经实际操作及有关安全规程考试合格、取得合格证
C. 熟悉起重设备
D. 熟悉作业指导书
【多选题】
作业时,起重机( )。 答案:A,B,C
A. 应置于平坦、坚实的地面上
B. 不得在暗沟上面作业
C. 不得在地下管线上面作业
D. 不得在人行道上作业
【多选题】
装运电杆、变压器和线盘应( ),防止滚动、移动伤人。 答案:A,B,C
A. 绑扎牢固,并用绳索绞紧
B. 水泥杆的周围应塞牢
C. 线盘的周围应塞牢
D. 至少四人装运
【多选题】
装卸电杆等物件( )。 答案:A,B,C
A. 应采取措施,防止散堆伤人
B. 分散卸车时,每卸一根之前,应防止其余杆件滚动
C. 每卸完一处,应将车上其余的杆件绑扎牢固后,方可继续运送
D. 分散卸车时,每卸超过半数前,应防止其余杆件滚动
【多选题】
安全带的挂钩或绳子( )。 答案:B,C,D
A. 可挂在移动物件上
B. 专为挂安全带用的钢丝绳上
C. 应采用高挂低用的方式
D. 应挂在结实牢固的构件上
【判断题】
低压电气设备电压等级为1000V以下。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
高压电气设备电压等级为在1000V以上。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
进出配电站、开闭所应随手关门。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
经常有人工作的场所及施工车辆上应配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人定期检查、补充或更换( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
装有SF6设备的配电站,应装设强力通风装置,风口应设置在室内底部,其电源开关应装设在门内。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
配电站、开闭所、箱式变电站的门应朝向内开。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
电缆孔洞,应用防水材料严密封堵。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
井、坑、孔、洞或沟(槽),应覆以与地面齐平而坚固的盖板。检修作业,若需将盖板取下,应设临时围栏,并设置警示标识,夜间还应设黄灯示警。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
井、坑、孔、洞或沟(槽),应覆以与地面齐平而坚固的盖板。检修作业,禁止临时打孔、洞。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
所有吊物孔、没有盖板的孔洞、楼梯和平台,应装设不低于1000mm高的栏杆和不低于100mm高的护板( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
现场勘察后,现场勘察记录应送交工作负责人及相关各方,作为填写、签发工作票等的依据。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
开工前,工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况,发现与原勘察情况有变化时,应重新填写、签发工作票。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
填用配电第一种工作票的工作:配电工作,需要将高压线路、设备停电者。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
高压配电(含相关场所及二次系统)工作,与邻近带电高压线路或设备的距离大于表3-1规定,应填用配电第二种工作票。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
高压配电(含相关场所及二次系统)工作,与邻近带电高压线路或设备的距离大于表3-1规定,不需要将高压线路、设备停电或做安全措施者,应填用配电第二种工作票。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
工作时人身与10kV带电体的距离为0.35m时,应采取带电作业方式。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
低压配电工作,不需要将低压线路、设备停电或做安全措施者,应填用低压工作票。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
配电线路、设备故障紧急处理应填用工作票或配电故障紧急抢修单。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
接户、进户计量装置上的停电工作,可使用其他书面记录或按口头、电话命令执行。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
不需要高压线路、设备停电或做安全措施的配电运维一体工作,可使用其他书面记录或按口头、电话命令执行。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
用计算机生成或打印的操作票应使用统一的票面格式。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
工作票应由工作许可人审核,手工或电子签发后方可执行。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
工作票必须由设备运维管理单位签发。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
承、发包工程,工作票可实行“双签发”。签发工作票时,双方工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担相应的安全责任。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
一张工作票中,工作票签发人、工作许可人和工作负责人三者不得为同一人。( ) 答案:正确
A. 对
B. 错
【判断题】
一张配电工作票中,现场工作许可人与工作负责人不得相互兼任。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
同一高压配电站、开闭所内,全部停电或属于同一电压等级、同时停送电的几个电气连接部分上的工作,可使用一张配电第一种工作票。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
配电变压器及与其连接的高低压配电线路、设备上依次停送电的工作,可使用一张配电第一种工作票。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
同一天在几处同类型高压配电站、开闭所、箱式变电站、柱上变压器等配电设备上同时进行的同类型停电工作,可使用一张配电第一种工作票。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
同一高压配电站、开闭所内,在几个电气连接部分上依次进行的同类型不停电工作可使用一张配电第一种工作票。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
对同一电压等级、同类型且依次进行的数条配电线路上的带电作业,可使用一张配电带电作业工作票。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错
【判断题】
对同一个工作日的多条低压配电线路或设备上的工作,可使用一张低压工作票。( ) 答案:错误
A. 对
B. 错