【简答题】
某集团某公司承建位于西南区域的时速为 200km 的客货共线铁路线下工程,铁路全长 196km。施工过程中出现以下事件: 事件1:土石方运距的调整。某段路基土方运距6公里,通过实际调查发现最近的取弃土场在35公里处 ; 事件2:在施工过程中,在某段路基地基处理时,发现一段长约500米的溶岩地段,原设计为二类土,无特殊处理;请问出现上述情况,项目经理部处理的一般方法有哪些?
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
1.运距发生变化:项目第一时间组织业主、设计、监理现场核实,签订取弃土场核查表,明确取弃土场运距,为变更打好基础。 2.岩溶处理:要及时与业主沟通,上报或共同讨论确定各类岩溶处理原则方案,形成会议纪要; 3.对于现场实施的岩溶处理数量签认流程要尽快固化明确,并严格执行。
解析
中国中铁关于印发《工程项目二次经营工作指引》的通知(中铁股份成本﹝2018﹞61号)附件1第五部分二
相关试题
【简答题】
某市政项目土方工程,承包商在合同标明有松软石的地方没有遇到松软石,因此进度提前1 个月。但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石,开挖工作变得更加困难,由此造成了实际生产率比原计划低得多,经测算影响工期 3 个月。为此承包商准备提出索赔,根据建设工程施工合同示范文本的相关条款规定请问该项施工索赔能否成立?为什么?在该索赔事件中,应提出的索赔内容包括哪两方面
【简答题】
铁路项目安全生产费的验工计价核算方式和支撑资料有哪些?
【简答题】
中国中铁关于印发《工程项目二次经营工作指引》的通知(中铁股份成本﹝2018﹞61号)提出,铁路项目边坡防护的变更原则有哪些?
【简答题】
【2017】30号铁路基本建设工程设计概(预)算编制办法,简述铁路施工图量差与变更设计的区别?
【简答题】
《建设工程施工合同(示范文本)2013》,简述施工索赔的依据?
【简答题】
某公路项目施工图给定了3个取土场,承包单位进场后对1号取土场进行清表挖土,但在清表过程中有多户村民来阻工无法施工,经与业主项目协调办调查后,发现此取土场产权不明,政府无法协调。且清表后并无土而均为红砂岩,项目部在协调办和监理同意的情况下另外找了处取土场。请判断取土场变化后可做哪方面的变更,需要收集哪些资料?
【简答题】
某高速公路1标地处山岭重丘区,在深壑上有一座长860米的特大桥,最高桥墩达25米,施工难度大,工期长并处于关键线上,施工图中路基土石方调配表显示本标段挖填趋于平衡。特大桥和路基土石方同时开工,这样特大桥大里程方向挖方土按调配表需运35km才能对特大桥小里程方向路基段进行填筑。请你从施工进度、施工成本方面来策化路基土石方调配变更。
【简答题】
某高速***标段在防止山体滑坡时采用2*3m抗滑桩设计,投标工程量清单时给出214-1-a子目号,工程数量为448m,中标工程量清单单价16315.97元/m,投标单价含抗滑桩钢筋,但清单中只能看到综合单价,抗滑桩钢筋为357.39t。 在进行工程量清单复核时,项目工经人员通过研究2009版《公路工程标准施工招标文件》下册第107页214.05条中第1款规定,抗滑桩钢筋可以单独计量,作为清单漏项监理同意新增了抗滑桩钢筋清单子目,并按400章桥梁工程基础钢筋403-1-1和403-1-b定价,最终该项增加清单金额235.14万元。 问题:变更成立并已审批计量,你做为审计人员将如何处理,为什么?如被审计扣减,做为项目部工经部长你将找何理由不被扣减?
【简答题】
某高速公路***标段K000+100~K002+200.7段落中一段路基正好阻断了两个村庄的沟通和联系,施工进场入村民阻工要求增加可通行的构造物,业主和设计同意此段做路改桥变更。项目桥梁综合单价分别为:桩基1.2m为1562.5元/m,承台和墩台身470.67元/m3,上部结构604.72元/m3,预制T形梁977.65元/m3。经项目测算,该项目桥梁报价水平偏低。 问题:如果想获得高的利润,你将如何策化重新报价?
【简答题】
中国中铁关于印发《工程项目二次经营工作指引》的通知(中铁股份成本﹝2018﹞61号),试述铁路工程项目总承包风险包干费所包含的内容(至少列出 5条):
【简答题】
抢工费用补偿的设计内容有哪些。
【简答题】
房建工程地基处理和支护措施变更的处理方式是什么?
【简答题】
根据中国中铁关于印发《工程项目二次经营工作指引》的通知(中铁股份成本﹝2018﹞61号),隧道工程围岩变更的分类和注意事项主要有哪些?
【简答题】
中国中铁关于印发《工程项目二次经营工作指引》的通知(中铁股份成本﹝2018﹞61号),某铁路桥梁工程构造如下:桥梁下部结构为一般墩台,上部为一联跨既有铁路的 48+80+48 米连续梁。施工前和施工过程中存在以下情况:应地方政府通航要求,连续梁孔跨调整成42+92+42米,变更后增加费用400万元。根据资料事件2属于哪类变更?
【单选题】
计算机房一般净高在2.5~3米之间,工作区气流速度控制在0.2~0.3M/S,则上送下回百叶侧风口流速的建议取值__。
A. :1~2M/S
B. :3~4 M/S
C. :2~3 M/S
D. :4~5 M/S
【单选题】
一般压缩机的排气温度不允许超过__度?
A. :90
B. :100
C. :110
D. :120
【单选题】
空调制冷设备的制冷能力,应留有余量为__。
A. :5%~10%
B. :10%~15%
C. :15%~20%
D. :20%~25%
【单选题】
UPS正常工作下的能量传送路线是__。
A. :主电源--静态转换开关--整流器--逆变
B. :主--整---静--逆--负
C. :主---逆--整--静--负
D. :主--整--逆--静--负
【单选题】
网络设备间的空调设备的负荷应如何计算?
A. :设备间各个方面的总热量和乘以系数1.1
B. :设备间各个方面的总热量和乘以系数1.2
C. :设备间各个方面的总热量和乘以系数1.3
D. :设备间各个方面的总热量和乘以系数1.5
【单选题】
电力变压器的油起__作用。
A. :绝缘和灭弧
B. :绝缘和防锈
C. :绝缘和散热
D. :绝缘和保温
【单选题】
网络设备的照明设备应如何设置__。
A. :距离地面0.8M处,照明度不应低于5lx
B. :距离地面0.8M处,照明度不应低于200l
C. :距离地面0.8M处,照明度不应低于50
D. :距离地面0.8M处,照明度不应低于100lx
【单选题】
继电保护装置是由__组成的。
A. :二次回路各元件
B. :各种继电器
C. :包括各种继电器和仪表回路
D. :一次回路各元件
【单选题】
机房如要达到B级洁净的要求,应使用的过滤器是__。
A. :亚高效或中效过滤器
B. :高效或亚高效过滤器
C. :中效过滤器
D. :中、低效过滤器
【单选题】
网络设备间的隔断应注意__。
A. :地面1.2m处安装难燃双塑板,1.2m以上
B. :安装10mm厚玻璃
C. :以铝合金和轻钢做龙骨
D. :以上都对
【单选题】
在交流电路中,弧电流过零值之后,当弧隙的恢复电压__弧隙击穿电压时,将会使电弧熄灭。
A. :大于
B. :等于
C. :小于
D. :正比于
【单选题】
机房提供配电系统的供电方式是__。
A. :直接供电方式与不间断供电系统相结
B. :不间断供电方式
C. :直接供电方式
D. :三项都是
【单选题】
设备间内的噪音过大会造成人为的操作事故,所以设备间的噪音应小于__。
A. :80DB
B. :90DB
C. :70DB
D. :100DB
【单选题】
电磁场干扰也是在进行网络设备间设置时需要考虑的因素设备间内磁场干扰不小于__。
A. :950A/M
B. :900A/M
C. :850A/M
D. :800A/M
【单选题】
在计算机机房的电气保护中,过流保护电流值为__时将起作用。
A. :300~600mA
B. :400~600mA
C. :350~500mA
D. :400~500mA
【单选题】
网络通信软件的任务是根据通信协议来控制和管理__。
A. :程序间通信
B. :线程间通信
C. :进程间通信
D. :对象间通信
【单选题】
HTML文本显示状态代码中,<CENTER></CENTER>表示__。
A. :文体闪烁
B. :文本加注上标线
C. :文本或图片居中
D. :文本加注下标线
【单选题】
为注册及查询计算机和组的动态映射NetBIOS名提供了一个分布式数据库的服务是__。
A. :DHCP
B. :WISH
C. :DNS
D. :WINS
【单选题】
在监视传输过程中,发现服务器发往其中一个用户的帧数明显比其他用户多,说明这条线路的质量__。
A. :正常
B. :较好
C. :较差
D. :好
【单选题】
BGP是在__之间传播路由的协议。
A. :子网
B. :自治系统(AS)
C. :主机
D. :区域(area)
【单选题】
对于远程访问型VPN来说,__产品经常与防火墙及NAT机制存在兼容性问题,导致安全隧道建立失败。
A. :IPSec VPN
B. :SSL VPN
C. :MPLS VPN
D. :L2TP VPN
【单选题】
在以太网交换机中哪种转发方法延迟较小?
A. :Cut-through
B. :全双工
C. :Store-and-forward
D. :半双工
【单选题】
局域网中,媒体访问控制功能属于__。
A. :高层
B. :物理层
C. :CLLC子层
D. :MAC子层
【单选题】
在采用光纤作媒体的千兆位以太网中,配置一个中继器后网络跨距将__。
A. :不变
B. :缩小
C. :为零
D. :扩大
【单选题】
下列不属于快速以太网传输媒体的是__。
A. :光缆
B. :3类线
C. :同轴电缆
D. :D5类线
【单选题】
在快速以太网中不能进行自动协商的媒介是__。
A. :光缆
B. :100Base-T4
C. :100Base-T
D. :100Base-TX
推荐试题
【单选题】
市区或市郊埋设的光(电)缆在回填( )mm细土后,盖红砖保护。___
A. 100
B. 200
C. 250
D. 300
E.
【单选题】
光缆每杆作一处伸缩弯,伸缩弯在电杆两侧挂钩下垂( )mm,并套塑料管保护。___
A. 100
B. 150
C. 200
D. 250
E.
【单选题】
工程初步验收中,检查安装工艺和主要传输特性,抽查和抽测量都应大于( )。___
A. 0.05
B. 0.05
C. 0.05
D. 0.05
E.
【单选题】
工程初验中,接地电阻抽测比例应大于( )。___
A. 0.05
B. 0.05
C. 0.05
D. 0.05
E.
【单选题】
工程设计中采用的电信设备应取得( )电信设备入网许可证。___
A. 建设部
B. 信息产业部
C. 建设厅
D. 通信管理局
E.
【单选题】
电缆分线设备容量:可接满足年限内所收容的用户数的( )部,结合分线设备的标称系列选用。___
A. 1.1——1.4
B. 1.2——1.5
C. 1.5——1.8
D. 1.8——2
E.
【单选题】
全塑电缆的工作环境温度为( )。___
A. -30℃——+40℃
B. -30℃——+50℃
C. -30℃——+60℃
D. -30℃——+70℃
E.
【单选题】
架空电缆不宜超过( )对。___
A. 500
B. 400
C. 300
D. 200
E.
【单选题】
埋式电缆的埋深应大于或等于( )米。___
A. 1.2
B. 1
C. 0.9
D. 0.8
E.
【单选题】
架空电缆线路负荷区划分应以平均( )年出现一次最大冰厚度(缆线上),风速和最低温度等气象条件为依据。___
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
E.
【单选题】
在不可避免时,允许和( )KV以下电力线路合杆架设,但必须采取相应得技术防护措施,并与有关部门签订协议。___
A. 110
B. 35
C. 10
D. 0.6
E.
【单选题】
交接箱(间)必须设置地线,其接地电阻应不得大于()欧。___
A. 50
B. 20
C. 10
D. 5
E.
【单选题】
水深大于()米(指枯水季节的深度)的区域,水底电缆直接放在河底,不加掩埋。___
A. 10
B. 8
C. 6
D. 4
E.
【单选题】
水底电缆岸滩部分埋深,地质较好且稳定的地段,电缆埋深应不小于( )米。___
A. 1.2
B. 1.1
C. 1
D. 0.9
E.
【单选题】
子管内径不得小于光缆外径的( )倍。___
A. 2
B. 1.8
C. 1.5
D. 1.2
E.
【单选题】
子管在人手孔内伸出长度宜在( )mm。___
A. 100——300
B. 200——400
C. 300——500
D. 400——600
E.
【单选题】
数根子管的等效外径应不大于管孔内径的( )。___
A. 0.95
B. 0.9
C. 0.85
D. 0.8
E.
【单选题】
强电线路正常运行状态时,光(电)缆金属构件上感应电动势应不大于( )伏。___
A. 80
B. 70
C. 60
D. 50
E.
【单选题】
光(电)缆线路与强电线路交越时,宜垂直通过,在困难情况下,其交越角度应不小于( )度。___
A. 65
B. 55
C. 45
D. 30
E.
【单选题】
埋式光缆防雷地线布放长度不小于( )公里。___
A. 0.5
B. 1
C. 1.5
D. 2
E.
【单选题】
架空光(电)缆线路吊线应间隔接地。土壤电阻率(Ω·m)100及以下土质,其接地电阻应≤( )。___
A. 20
B. 30
C. 35
D. 45
E.
【单选题】
用户线路的传输损耗大于( )dB时,则应采取其他技术措施予解决。___
A. 6
B. 7
C. 7.5
D. 8
E.
【单选题】
管道光纤在每个人(手)孔中的弯曲预留长度为( )米。___
A. 0.3—0.5
B. 0.5—1.0
C. 1.0—1.5
D. 1.5—2
E.
【单选题】
在我国抗震设防烈度( )烈度以上地区公用电信网中使用的传输设备,应取得信息产业部颁发的电信抗震性能检测合格证。___
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
E.
【单选题】
埋式电缆距建筑红线(平行)最小净距()米。___
A. 0.5
B. 1
C. 1.5
D. 2
E.
【单选题】
年平均雷暴日数大于()天,以及有雷击历史的地段光(电)缆线路应采取防雷保护措施。___
A. 10
B. 15
C. 20
D. 30
E.
【单选题】
架空电缆线路不宜与电力线路合杆架设。在不可避免时,要采取技术防护措施和与相关部门签订协议,与10KV电力线合杆时,电力线与通信电缆间净距不应小于()m,且通信电缆应架设在电力线路的下部。___
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5
E.
【单选题】
直列式成端电缆不应超过( )条。___
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
E.
【单选题】
通信管道工程宜使用天然中砂,平均粒径为()mm___
A. 0.2-0.4
B. 0.35 -0.5
C. 0.4-0.5
D. 0.5-0.8
E.
【单选题】
通信管道工程宜使用自来水或洁净的()___
A. 天然水
B. 纯净水
C. 矿泉水
D. 河水
E.
【单选题】
通信管道工程所用塑料管材有聚氯乙烯(PVC一U)管和高密度聚乙烯(HDPE)管。其塑料管的型号及尺寸应符合()要求。___
A. 建设单位
B. 监理单位
C. 设计规范
D. 设计单位
E.
【单选题】
井盖的外缘与口圈的内缘间隙不应大于()mm;井盖与口圈盖合后,井盖边缘应高于口圈1-3mm。___
A. 2
B. 3
C. 5
D. 6
E.
【单选题】
___
A. 117. 68
B. 107.68
C. 127.68
D. 217.68
E.
【单选题】
积水罐用铸铁加工,要求用()防腐处理___
A. 防锈漆
B. 热涂沥青
C. 镀锌
D. 浓硫酸
E.
【单选题】
___
A. 士5
B. 士lO
C. 士l5
D. 士20
E.
【单选题】
平面复测允许偏差应符合下列规定:直通型人(手)孔的中心位置不得大于()mm。___
A. 20
B. 50
C. 1OO
D. 120
E.
【单选题】
挖掘不需支撑护土板的人(手)孔坑,其坑的平面形状应与人(手)孔形状相同,坑的侧壁与人(手)孔外壁的外侧间距不应小于()m。___
A. 0.2
B. 0.3
C. 0.4
D. 0.5
E.
【单选题】
通信管道工程施工现场堆土,应符合下列要求:城镇内的堆土高度不宜超过()m___
A. 1
B. 1.2
C. 1.5
D. 1.6
E.
【单选题】
人(手)孔坑的回填土,应符合下列要求:靠近人(手)孔壁四周的回填土内,不应有直径大于()mm的砾石,碎砖等坚硬物。___
A. 50
B. 100
C. 150
D. 200
E.
【单选题】
混凝土的搅拌必须均匀,以混凝土颜色一致为度。搅拌均匀的混凝土应在初凝期内()浇筑完毕。___
A. 约24min
B. 约45min
C. 约60min
D. 约90min
E.