【判断题】
雷电时,可以用兆欧表在停电的高压线路上测量绝缘电阻
A. 对
B. 错
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
B
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
电压监测点必须装设自动记录型电压监测仪,连续不间断地进行监测统计和记录,并保证停电时永久不丢失已监测到的数据
A. 对
B. 错
【判断题】
跌落式熔断器的熔管或熔丝配置不合适或安装不牢固时,有可能发生单相掉管
A. 对
B. 错
【判断题】
白炽灯照明线路接线原则是将中性线接入开关,相线接入灯头
A. 对
B. 错
【判断题】
配电箱安装的垂直偏差不应大于3mm,操作手柄距侧墙的距离不应小于200mm
A. 对
B. 错
【判断题】
使用验电笔时验电前要先到有电的带电体上检验一下验电笔是否正常
A. 对
B. 错
【判断题】
电压三角形、阻抗三角形、功率三角形都是相量三角形
A. 对
B. 错
【判断题】
对高电压大容量电气设备进行吸收比试验时,往往发生误判断,即上述类型的设备吸收比的大小,不能说明其绝缘电阻值的高低
A. 对
B. 错
【判断题】
在终端杆上对导线弧垂进行调整时,应在横担两端导线侧做好临时拉线,防止横担因受力不均而偏转
A. 对
B. 错
【判断题】
弧垂观测中等长法也叫四边形法
A. 对
B. 错
【判断题】
人工对水泥构件表面进行处理,应先清除裂纹处松动颗粒物,清除油污、杂质、灰尘
A. 对
B. 错
【判断题】
配电变压器台的设置,其位置应在负荷中心或附近便于更换和检修设备的地段
A. 对
B. 错
【判断题】
与电缆本体比较,电缆头的绝缘是薄弱环节
A. 对
B. 错
【判断题】
热缩电缆头的适应性广,可以用于室内、外,可用于各种电缆,可用于各种环境条件及狭小的空间
A. 对
B. 错
【判断题】
制作电缆终端头,在安装应力管前,应清洁半导电层和铜带屏蔽表面,清洁线芯绝缘表面,确保绝缘表面没有炭迹
A. 对
B. 错
【判断题】
电缆埋地敷设,在电缆下面应铺混凝土板或黏土砖
A. 对
B. 错
【判断题】
电力电缆和控制电缆在一个电缆沟内敷设时,应分别安装在沟的两边支架上
A. 对
B. 错
【判断题】
用户申请的最大需量低于变压器容量(1kV·A视同1kW)和高压电动机容量总和的40%时,可按低于40%的容量核定最大需量
A. 对
B. 错
【判断题】
《功率因数调整电费办法》规定:100kVA以上的农业用户执行功率因数标准为0.85
A. 对
B. 错
【判断题】
《功率因数调整电费办法》规定,160千伏安高压供电的工业客户执行0.9的功率因数标准
A. 对
B. 错
【判断题】
连接接地体与电气设备的接地部分的金属导线称为接地线(PE线)
A. 对
B. 错
【判断题】
直流装置中的正极为褐色,负极为蓝色
A. 对
B. 错
【判断题】
在运动电荷的电荷量和速度大小一定的情况下,当电荷沿着与磁场方向平行的方向运动时,所受到的磁场力为最大
A. 对
B. 错
【判断题】
三相负载作三角形连接时,线电压等于相电压
A. 对
B. 错
【判断题】
允许电器设备在一定时间内安全工作的最大电压、电流或功率,分别叫做额定电压、额定电流或额定功率
A. 对
B. 错
【判断题】
无励磁调压变压器在变换分接时,应作多次转动,以便消除触头上的氧化膜和油污。在确认变换分接正确并锁紧后,测量绕组的直流电阻
A. 对
B. 错
【判断题】
断路器接线端子在接线时不允许乱拉动,正常运行时不受外力作用
A. 对
B. 错
【判断题】
在配电线路放线时,采用放线滑轮可达到省力又不会磨伤导线的目的
A. 对
B. 错
【判断题】
对于一般中小型铝绞线或钢芯铝绞线,不可用紧线器紧线
A. 对
B. 错
【判断题】
低压客户工程验收时,作业电工、运行值班人员的资格也要审查
A. 对
B. 错
【判断题】
《国家电网公司业扩供电方案编制导则》中规定:一般客户的计算负荷宜等于变压器容量的70%-75%
A. 对
B. 错
【判断题】
仪用互感器的变比是一次电压(电流)与二次电压(电流)之比
A. 对
B. 错
【判断题】
低压断路器又称自动开关,它是一种既可以接通、分断电路,又能对电路进行自动保护的低压电器
A. 对
B. 错
【判断题】
配电箱(室)进出引线的导线截面,应按导线的载流量确定
A. 对
B. 错
【判断题】
客户对表计准确性提出异议要求校验时,专职电工无向客户声明客户向供电企业提出校验申请的权力和义务
A. 对
B. 错
【判断题】
线圈中感应电动势的方向可用楞次定律来判断。该定律可叙述为:感应电动势的方向总是企图产生感应电流来阻碍原磁通的变化
A. 对
B. 错
【判断题】
万用表是一种比较精密的仪表,应谨慎使用,要注意防振、防潮和防高温。不用时应存放在干燥的地方
A. 对
B. 错
【判断题】
测量电缆绝缘电阻时,一般用绝缘电阻表进行测量。开始时电阻值较小,随着时间延长绝缘电阻阻值增大,这是正常现象
A. 对
B. 错
【判断题】
巡视中发现紧急缺陷时,应立即终止其他设备巡视,在做好防止行人触电的安全措施后,立即上报相关部门进行处理
A. 对
B. 错
【判断题】
电杆装配各部螺栓穿向要求:垂直地面者一律由下方向上方穿入
A. 对
B. 错
【判断题】
在使用射钉枪时,都必须使枪与紧固件保持垂直位置,且紧靠基体
A. 对
B. 错
推荐试题
【判断题】
THDS-B双光子设备进行月检维修保养作业时,主机柜风扇检查:风扇作用良好、无擦片响声正常。若转动受阻有异响,应更换风扇
A. 对
B. 错
【判断题】
THDS-B双光子设备进行月检维修保养作业时,主机柜风扇检查:若风扇不转动应检查风扇电压是否正常,风扇线圈是否开路,用万用表电压档、电阻档分别测试。并对测试结果作相应处理
A. 对
B. 错
【判断题】
THDS-B双光子设备进行月检维修保养作业时,探头参数测试: 用万用表测试测试探头静态输出1.0V,测试结果应为1V±0.1V
A. 对
B. 错
【判断题】
THDS-B双光子设备进行月检维修保养作业时,探头参数测试: 若噪声电压超标,应更换探头
A. 对
B. 错
【判断题】
THDS-B双光子探测站一侧热靶曲线为一条水平直线,导致这一故障的原因可能是热靶铂电阻转换盒故障
A. 对
B. 错
【判断题】
THDS-B双光子设备探测站工控机的插卡包括AD采集卡、IO控制卡、多串口卡
A. 对
B. 错
【判断题】
THDS-B双光子设备进行月检维修保养作业时,探头5分钟漂移测试:若5分钟漂移测试超标应更换直流电源箱中探头正负18v电源板
A. 对
B. 错
【判断题】
THDS-B双光子设备进行月检维修保养作业时,环箱温测量:用万用表直流电压档测量环箱温“调理出”电压
A. 对
B. 错
【判断题】
THDS-B双光子设备进行月检维修保养作业时,环箱温测量:测量时黑表笔接J0的“地”端
A. 对
B. 错
【判断题】
THDS-B双光子设备进行月检维修保养作业时,环箱温测量:黑表笔依次接“左下调出”和“右下调出”,测量出电压值,根据电压值换算出相应的箱温
A. 对
B. 错
【判断题】
THDS-B双光子设备进行月检维修保养作业时,环箱温测量: 箱温的计算方法为:箱温=(测量的电压值-4)*25
A. 对
B. 错
【判断题】
THDS-B双光子设备进行月检维修保养作业时,环箱温测量: 环温的计算方法为:环温=(测量的电压值-4)*25
A. 对
B. 错
【判断题】
THDS-B双光子设备进行月检维修保养作业时,环温测量: 误差绝对值≤2℃。若误差相差较大,应对PT1000、引线、AD板等做相应检查
A. 对
B. 错
【判断题】
THDS-B双光子设备进行月检维修保养作业时,箱温测量: 误差绝对值≤2℃。若误差相差较大,应对AD590、引线、AD板等做相应检查
A. 对
B. 错
【判断题】
THDS-B双光子探测站的室内设备探测站机柜中包括电源箱、探头箱、工控机主机、无线发射机、车号智能跟踪装置等
A. 对
B. 错
【判断题】
THDS-B双光子设备进行月检维修保养作业时,探测站热靶镀膜损伤时,影响探测精度
A. 对
B. 错
【判断题】
THDS-B双光子设备进行月检维修保养作业时,控制箱各电压的测量:制冷控制板:左置电压0.5v-5v,右置电压0.5v-5v
A. 对
B. 错
【判断题】
THDS-B双光子设备进行月检维修保养作业时,控制箱各电压的测量:加热电源板:主15v 14.25-15.75
A. 对
B. 错
【判断题】
THDS-B双光子设备进行月检维修保养作业时,控制箱各电压的测量:加热电源板:辅15v 14.24-15.75
A. 对
B. 错
【判断题】
THDS-B双光子设备进行月检维修保养作业时,控制箱各电压的测量:制冷电源板:制冷板1 +7v 7-7.5
A. 对
B. 错
【判断题】
THDS-B双光子设备进行月检维修保养作业时,控制箱各电压的测量:制冷电源板:制冷板2 +7v 7-7.5
A. 对
B. 错
【判断题】
THDS-B双光子设备进行月检维修保养作业时,探流电压测试:用万用表直流电压档,通过后面板“探流”测试端子测量。测量时,红表笔接后面板“地”端子,黑表笔依次接“左探流”、“右探流”
A. 对
B. 错
【判断题】
THDS-B双光子设备进行月检维修保养作业时,探流电压测试:用万用表直流电压档,通过后面板“探流”测试端子测量。测量的电压值应为1V~2V.
A. 对
B. 错
【判断题】
THDS-B双光子设备进行月检维修保养作业时,校曲线:此操作一般在定标之前进行
A. 对
B. 错
【判断题】
THDS-B双光子设备进行月检维修保养作业时,探测站热靶电缆断路会造成靶温+150度
A. 对
B. 错
【判断题】
THDS-B双光子设备进行月检维修保养作业时,探测站中光子探头的元件温度是由控制箱内的制冷控制板控制的
A. 对
B. 错
【判断题】
THDS-B双光子设备进行月检维修保养作业时,发射机性能检查:按下无线发射测试项,对讲机频率调整到457.575MHZ,
A. 对
B. 错
【判断题】
THDS-B双光子设备进行月检维修保养作业时,发射机性能检查:对讲机能听到清晰的声音,稍后数据灯亮,这时对讲机能听比较浑浊的声音,过一会数据灯灭,对讲机又变成清晰的声音,之后发射灯、控制灯灭,声音停止,表明发射机工作正常
A. 对
B. 错
【判断题】
THDS-B双光子设备进行月检维修保养作业时,发射机性能检查:对讲机一直能听到清晰的声音,中间没有听到比较浑浊的声音,表明发射机工作正常
A. 对
B. 错
【判断题】
THDS-B双光子设备进行月检维修保养作业时,两路电转换装置检查:手动断开一路电源,观察两路转换装置,能否正常转换.
A. 对
B. 错
【判断题】
THDS-B双光子设备进行月检维修保养作业时,两路输入电压测试:用万用表交流档测试两路输入电压,应在176V~253V之间.
A. 对
B. 错
【判断题】
THDS-B双光子设备进行月检维修保养作业时,两路输入电压测试:用万用表交流档测试两路输入电压,若超过范围,立即联系电力部门调整
A. 对
B. 错
【判断题】
THDS-B双光子设备进行月检维修保养作业时,两路输入电压测试:用万用表交流档测试两路输入电压,若发现电源波动较大,应进一步观察,并将信息向车间值班室反馈
A. 对
B. 错
【判断题】
THDS-B双光子设备进行月检维修保养作业时,电涌保护箱检查: 直观检查箱体外观及内部应清洁,测试电源输入正常,电源引线外皮应无破损,无变色
A. 对
B. 错
【判断题】
THDS-B双光子设备进行月检维修保养作业时,电涌保护箱检查: 直观检查箱体外观及内部应清洁,测试电源输入正常,电源引线外皮破损及时包扎,变色要对负载进行检查,排除短路情况
A. 对
B. 错
【判断题】
THDS-B双光子设备进行月检维修保养作业时,电涌保护箱接线端子检查:使用手指拨动各接线端子应无松动情况,若松动,应断电后进行紧固
A. 对
B. 错
【判断题】
THDS-B双光子设备进行月检维修保养作业时,观察电涌计数器计数:电涌计数器出厂默认5次,若数值发生变化,应及时对相关模块进行测试。使用万用表进行测试
A. 对
B. 错
【判断题】
THDS-B双光子设备进行月检维修保养作业时,信号防雷箱接线端子检查:用手指拨动箱体后面板各信号端子,应无松动
A. 对
B. 错
【判断题】
THDS-B双光子设备进行月检维修保养作业时,参数稳压电源检查: 直观检查电压表头显示正常,电源开关作用良好。若表头损坏显示不正常,应更换表头;手动开关应无打火现象
A. 对
B. 错
【判断题】
THDS-B双光子设备进行月检维修保养作业时,参数稳压电源检查: 用万用表测量参数稳压电源输出电压应在176V~253V之间。若输出不正常,应检查负载或参稳
A. 对
B. 错