【单选题】
环网柜部分停电工作,若进线柜线路侧有电,进线柜应设遮栏,悬挂“___”标示牌;
A. 止步,高压危险!
B. 禁止合闸,有人工作!
C. 禁止攀登、高压危险!
D. 从此进出
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【单选题】
配电站的变压器室内工作,人体与10kV高压设备带电部分应保持___m安全距离。
A. 0.7
B. 1.0
C. 1.5
D. 3.0
【单选题】
在配电站或高压室内搬动梯子、管子等长物,应___,并与带电部分保持足够的安全距离。
A. 放倒,由两人搬运
B. 放倒,由一人搬运
C. 一人水平搬运
D. 两人水平搬运
【单选题】
低压配电网中的开断设备应易于操作,并有明显的___指示。
A. 仪表
B. 信号
C. 开断
D. 机械
【单选题】
低压电气工作时,拆开的引线、断开的线头应采取___等遮蔽措施。
A. 胶带包裹
B. 绝缘包裹
C. 帆布遮盖
D. 剪断包裹
【单选题】
低压电气带电工作使用的工具应有___。
A. 绝缘柄
B. 木柄
C. 塑料柄
D. 金属外壳
【单选题】
所有未接地或未采取绝缘遮蔽、断开点加锁挂牌等可靠措施隔绝电源的低压线路和设备都应视为___。
A. 检修
B. 运行
C. 停运
D. 带电
【单选题】
不填用工作票的低压电气工作可___进行。
A. 两人
B. 三人
C. 单人
D. 单人监护
【单选题】
高低压同杆(塔)架设,在___低压带电导线未采取绝缘隔离措施或未停电接地时,作业人员不得穿越。
A. 上层
B. 下层
C. 对侧
D. 邻近
【单选题】
低压装表接电时,___。
A. 应先安装计量装置后接电
B. 应先接电后安装计量装置
C. 计量装置安装和接电的顺序无要求
D. 计量装置安装和接电应同时进行
【单选题】
电容器柜内工作,应断开电容器的电源、___后,方可工作。
A. 逐相充分放电
B. 充分放电
C. 刀闸拉开
D. 接地
【单选题】
当发现配电箱、电表箱箱体带电时,应___,查明带电原因,并作相应处理。
A. 检查接地装置
B. 断开上一级电源
C. 通知用户停电
D. 先接地
【单选题】
在低压用电设备上工作,需高压线路、设备配合停电时,应填用相应的___。
A. 工作票
B. 任务单
C. 工作记录
D. 派工单
【单选题】
风力大于___级,或湿度大于80%时,不宜带电作业。
A. 5
B. 6
C. 4
D. 3
【单选题】
风力大于5级,或湿度大于___时,不宜带电作业。
A. 60%
B. 70%
C. 80%
D. 90%
【单选题】
高压配电线路不得进行___作业。
A. 中间电位
B. 等电位
C. 地电位
D. 带电
【单选题】
对作业中可能触及的其他带电体及无法满足安全距离的接地体(导线支承件、金属紧固件、横担、拉线等)应采取___。
A. 作业人员防护措施
B. 绝缘遮蔽措施
C. 拆除措施
D. 隔离措施
【单选题】
10kV绝缘操作杆最小有效绝缘长度为___m。
A. 0.7
B. 0.4
C. 0.8
D. 0.5
【单选题】
禁止___断、接引线。
A. 带负荷
B. 带电
C. 停电
D. 无负荷
【单选题】
带电断、接空载线路所接引线长度应适当,与周围接地构件、不同相带电体应有足够安全距离,连接应牢固可靠。断、接时应有防止___的措施。
A. 引线断裂
B. 引线脱落
C. 引线移动
D. 引线摆动
【单选题】
带电接引线时未接通相的导线、带电断引线时已断开相的导线,应在采取___后方可触及。
A. 防感应电措施
B. 绝缘隔离措施
C. 防坠落措施
D. 断电措施
【单选题】
带电断、接空载线路时,作业人员应戴护目镜,并采取___。
A. 防感应电措施
B. 绝缘隔离措施
C. 防护措施
D. 消弧措施
【单选题】
带电断、接空载线路时,作业人员应戴护目镜,并采取消弧措施。消弧工具的断流能力应与被断、接的空载线路电压等级及___相适应。
A. 电感电流
B. 电容电流
C. 空载电流
D. 开断电流
【单选题】
带电断、接电缆引线前应___。
A. 检查相序并做好标志
B. 检查相序
C. 做好标志
D. 设置专责监护人
【单选题】
短接故障线路、设备前,应确认故障已___。
A. 消除
B. 隔离
C. 处理
D. 屏蔽
【单选题】
工作人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸时,不论是否与本工作有关,都应立即___,保持现状。
A. 停止工作
B. 报告运维人员
C. 报告领导
D. 报告调控人员
【单选题】
工作人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸时是本工作所引起,应保留现场并立即通知___。
A. 工作负责人
B. 调控人员
C. 运维人员
D. 专责监护人
【单选题】
继电保护装置、配电自动化装置、安全自动装置和仪表、自动化监控系统的二次回路变动时,应及时更改图纸,并按___的图纸进行,工作前应隔离无用的接线,防止误拆或产生寄生回路。
A. 改动后
B. 改动前
C. 经审批后
D. 原设计
【单选题】
电流互感器和电压互感器的二次绕组应有___永久性的、可靠的保护接地。
A. 一点且仅有一点
B. 两点
C. 多点
D. 至少一点
【单选题】
在带电的电压互感器二次回路上工作,应采取措施防止电压互感器二次侧___。接临时负载,应装设专用的刀闸和熔断器。
A. 短路或接地
B. 短路并接地
C. 开路
D. 过载
【单选题】
在全部或部分带电的运行屏(柜)上工作,应将检修设备与运行设备以___隔开。
A. 红线
B. 明显的标志
C. 绝缘隔板
D. 布带
【单选题】
作业人员在接触运用中的二次设备箱体前,应___确认其确无电压。
A. 用高压验电器
B. 用低压验电器或测电笔
C. 以手触试
D. 看带电显示
【单选题】
工作中,需临时停用有关保护装置、配电自动化装置、安全自动装置或自动化监控系统时,应向调度控制中心申请,经___同意,方可执行。
A. 工作负责人
B. 值班调控人员或运维人员
C. 工作票签发人
D. 专责监护人
【单选题】
在继电保护、配电自动化装置、安全自动装置和仪表及自动化监控系统屏间的通道上安放试验设备时,___,要与运行设备保持一定距离,防止事故处理时通道不畅。
A. 不能堆放
B. 不能阻塞通道
C. 得到值班员同意
D. 应放在指定地点
【单选题】
高压试验不得少于两人,试验负责人应由___担任。
A. 有试验资质人员
B. 工作负责人
C. 班长
D. 有经验的人员
【单选题】
高压试验不得少于___,试验负责人应由有经验的人员担任。
A. 一人
B. 两人
C. 三人
D. 四人
【单选题】
直接接触设备的电气测量,应___。
A. 单独进行
B. 两人进行
C. 有人监护
D. 专人操作
【单选题】
直接接触设备的电气测量,应有人监护。测量时,人体与___不得小于表3-1规定的安全距离。夜间测量,应有足够的照明。
A. 测量部位
B. 低压带电部位
C. 高压带电部位
D. 电气设备
【单选题】
配电线路和设备的高压试验应填用___。在同一电气连接部分,许可高压试验工作票前,应将已许可的检修工作票全部收回,禁止再许可第二张工作票。
A. 高压试验工作票
B. 配电第一种工作票
C. 配电第二种工作票
D. 带电作业工作票
【单选题】
一张工作票中,同时有检修和试验时,试验前应得到___的同意。
A. 试验负责人
B. 工作负责人
C. 调度同意
D. 工作许可人
【单选题】
因试验需要解开设备接头时,解开前应___,重新连接后应检查。
A. 检查设备
B. 做好标记
C. 落实监护人
D. 做好记录
推荐试题
【判断题】
灭火器的选择应考虑灭火器配置场所的火灾种类
A. 对
B. 错
【判断题】
电气设备、电气装置、电气线路以及电器用具等应当配置、选用清水灭火器
A. 对
B. 错
【判断题】
电气设备、电气装置、电气线路以及电器用具等应当配置、选用泡沫灭火器
A. 对
B. 错
【判断题】
电气设备、电气装置、电气线路以及电器用具等不可配置、选用干粉灭火器和二氧化碳灭火器
A. 对
B. 错
【判断题】
《消防安全标志设置要求》(GB 15630—1995)规定,消防安全标志一般应设置在门、墙、架、窗等物体上
A. 对
B. 错
【判断题】
《消防安全标志设置要求》(GB 15630—1995)规定,各类建筑中的隐蔽式消防设备存放地点应相应地设置“灭火设备”“灭火器”“ 消防水带”等标志
A. 对
B. 错
【判断题】
润滑油再生部位或沥青加工厂房属于严重危险级工业建筑灭火器配置场所
A. 对
B. 错
【判断题】
工业用燃油、燃气锅炉房属于严重危险级工业建筑灭火器配置场所
A. 对
B. 错
【判断题】
消防水泵的检查要点包括在泵房控制柜处关闭水泵,查看运行情况,转动阀门手轮,检查阀门状态等
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《电气防火检测技术规范》(DB11 065—2010),室内安装可燃油浸式变压器,应符合相关防火规定
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《电气防火检测技术规范》(DB11 065—2010),油浸式变压器应各部位无渗、漏油现象
A. 对
B. 错
【判断题】
电路是由电源、负载、开关经导线连接而形成的闭合回路
A. 对
B. 错
【判断题】
施工现场临时用电必须建立安全技术档案,其内容不包括用电技术交底资料、定期检查表
A. 对
B. 错
【判断题】
《低压配电设计规范》(GB 50054—2011)规定,选择导体截面,导体应满足线路保护的要求
A. 对
B. 错
【判断题】
触电危险性小的生产场所和办公室,禁止安装开启式的配电板
A. 对
B. 错
【判断题】
触电危险性大或作业环境较差的加工车间、铸造、锻造、热处理、锅炉房、木工房等场所,应安装封闭式箱柜
A. 对
B. 错
【判断题】
有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所,禁止安装密闭式或防爆型的电气设施
A. 对
B. 错
【判断题】
配电柜(箱)各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐、安装牢固、操作方便,柜(箱)内应无积尘、积水和杂物
A. 对
B. 错
【判断题】
《1kV及以下配线工程施工与验收规范》(GB 50575—2010)规定,预留孔、预埋件的位置、规格、尺寸应符合设计要求,预埋件应埋设牢固
A. 对
B. 错
【判断题】
《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46—2005)规定,外用电梯和物料提升机在每日工作前必须对行程开关和制动器等进行空载检查,正常后方可使用
A. 对
B. 错
【判断题】
《通用用电设备配电设计规范》(GB 50055—2011)规定,固定式日用电器的电源线不应设置隔离电器
A. 对
B. 错
【判断题】
使用安全电压供电的电气设备可不装剩余电流保护装置
A. 对
B. 错
【判断题】
在没有间接接触电击危险场所的电气设备必须装剩余电流保护装置
A. 对
B. 错
【判断题】
配电箱、开关箱应装设在干燥、通风、常温的场所
A. 对
B. 错
【判断题】
配电箱内可以放置少量杂物,但应保持整洁
A. 对
B. 错
【判断题】
配电箱、开关箱的进线和出线严禁与金属尖锐断口、强腐蚀介质、易燃易爆物接触
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB 50058—2014),在爆炸性粉尘环境内,应尽量增加插座和局部照明灯具的数量
A. 对
B. 错
【判断题】
《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB 50058—2014)规定,粉尘环境中安装的插座开口的一面应朝上
A. 对
B. 错
【判断题】
《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46—2005)规定,使用夯土机械必须注意的事项包括穿戴绝缘用品、使用过程有专人调整电缆等
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46—2005),轨道式塔式起重机的电缆需拖地行走
A. 对
B. 错
【判断题】
《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46—2005)规定,手持式电动工具的外壳、手柄和负荷线等必须完好无损,使用前必须做绝缘检查和空载检查
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》(GB/T 3787—2006),手持电动工具的日常检查项目包括电源线是否完好无损、机械防护装置是否完好等
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《通用用电设备配电设计规范》(GB 50055—2011),自动弧焊变压器的电源线应装设隔离电器、短路保护电器
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《通用用电设备配电设计规范》(GB 50055—2011),蓄电池充电用直流电源,应采用低频开关电源
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《通用用电设备配电设计规范》(GB 50055—2011),酸性蓄电池与碱性蓄电池应在同一房间内充电及存放
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《变配电室安全管理规范》(DB11/ 527—2015),变配电室运行维护操作票的项目包括拉、合断路器、隔离开关和检查接地刀闸的位置
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《变配电室安全管理规范》(DB11/ 527—2015),应设置防止雨、雪从采光窗、通风窗、门、通风管道等进入室内的设施
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《变配电室安全管理规范》(DB11/ 527—2015),应设置防止小动物从采光窗、通风窗、门、通风管道等进入室内的设施
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《变配电室安全管理规范》(DB11/ 527—2015),恶劣天气等设备运行条件恶化时,变配电室应增加特殊巡视
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《变配电室安全管理规范》(DB11/ 527—2015),属于变配电室日常运行环境要求的有变配电室内环境整洁、设备构架、基础无严重腐蚀、电缆沟盖板齐全等
A. 对
B. 错