【判断题】
进行光字实验时1YBM带正电.2YBM带负电。
A. 对
B. 错
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
B
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
事故音响信号是由警铃发出的音响。
A. 对
B. 错
【判断题】
当操作把手的位置与断路器的实际位置对应时,开关位置指示炳闪光。
A. 对
B. 错
【判断题】
断路器的位置指示灯应布置在其控制开关的上方,红灯在右,绿灯在左。
A. 对
B. 错
【判断题】
在发电厂和变电所内对断路器的分合闸控制是通过断路器的控制回路来实现的。
A. 对
B. 错
【判断题】
跳跃闭锁继电器的电流启动线圈串联于合闸回路中。
A. 对
B. 错
【判断题】
电容式重合闸中间继电器的2个接点应当串联使用。
A. 对
B. 错
【判断题】
故障动作于油流速。
A. 对
B. 错
【判断题】
两相不完全星形接线法。
A. 对
B. 错
【判断题】
变压器差动保护反映该保护范围内的变压器内部及外部故障。
A. 对
B. 错
【判断题】
根据变压器的容量及其在系统中作用的不同,可以采用不同方式的过电流保护。
A. 对
B. 错
【判断题】
电工仪表由测量机构和测量线路组成,其中测量线路是仪表的核心。
A. 对
B. 错
【判断题】
仪表的准确度越高,则误差越小。
A. 对
B. 错
【判断题】
各种仪表,不论质量如何,在测量时都有误差。
A. 对
B. 错
【判断题】
绝缘靴.绝缘手套.验电器的耐压试验周期均为半年。
A. 对
B. 错
【判断题】
作业机具和安全工器具应有专用库房(工具柜),应存放在适用的柜内或架上,库房(工具柜)应经常保持干燥.通风,温度为-65℃~+35℃.相对湿度为80%以下。
A. 对
B. 错
【判断题】
每组接地线均应编号,并存放在固定地点。存放位置亦应编号,接地线号码与存放位置号码可以不一致。
A. 对
B. 错
【判断题】
高处作业时较大的工具应固定在牢固的构件上,工件.边角余料应放置在牢靠的地方或用铁丝扣牢,并采取防止坠落的措施。
A. 对
B. 错
【判断题】
使用金属外壳的电气工具时应戴绝缘手套。
A. 对
B. 错
【判断题】
电动机具在运行中不应进行检修或调整。
A. 对
B. 错
【判断题】
使用电气工具时,不应拖.提着电气工具的导线或转动部分。
A. 对
B. 错
【判断题】
绝缘操作杆.验电器和测量杆允许使用电压应与设备电压等级相符。
A. 对
B. 错
【判断题】
作业机具和安全工器具应定期进行检查.维护.保养.保洁。
A. 对
B. 错
【判断题】
使用软体.挂梯作业或用梯头进行移动作业时,软体.挂梯或梯头上只准许一人工作。
A. 对
B. 错
【判断题】
高压设备发生接地时,室内不准接近故障点2m以内,室外不准接近故障点4m以内,进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。
A. 对
B. 错
【判断题】
使用携带式工业测温型非接触测温仪在高压设备上进行工作,至少由两人进行。
A. 对
B. 错
【判断题】
小组工作票上所列的安全措施应与第一种工作票上所列的安全措施相符。
A. 对
B. 错
【判断题】
小组工作票的许可和终结,由小组工作负责人与工作负责人办理。
A. 对
B. 错
【判断题】
工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由工作负责人执存。
A. 对
B. 错
【判断题】
在未办理工作票终结手续以前,运行值班人员可以将停电设备合闸送电。
A. 对
B. 错
【判断题】
工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票,并重新履行签发许可手续。
A. 对
B. 错
【判断题】
一张工作票中,工作票签发人.工作负责人和工作许可人三者可以互相兼任。
A. 对
B. 错
【判断题】
验电时,应使用相应电压等级.合格的接触式验电器,在装设接地线或合接地刀闸处对各相分别验电。
A. 对
B. 错
【判断题】
已终结的工作票.事故应急抢修单应保存一年。
A. 对
B. 错
【判断题】
工作票应使用黑色或蓝色钢笔(水)或圆珠笔填写与签发,一式两份,内容应正确,填写应清楚,不得任意涂改。
A. 对
B. 错
【判断题】
工作负责人.专责监护人应始终在工作现场,对工作班成员进行监护,及时纠正不安全行为。
A. 对
B. 错
【判断题】
倒闸操作可以单人进行。
A. 对
B. 错
【判断题】
登高或高处转移作业位置时,不应携带器材,手中不应持物。上下爬梯时,双手应同抓一个梯阶。
A. 对
B. 错
【判断题】
操作过程中应按操作票填写的顺序逐项操作。每操作完一步,应检查无误后做一个“∨”记号,全部操作完毕后进行复查。
A. 对
B. 错
【判断题】
操作中发生疑问时,应立即停止操作并向发令人报告。
A. 对
B. 错
【判断题】
在室外高压设备上工作,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌应朝向围栏里面。
A. 对
B. 错
推荐试题
【判断题】
光缆以卡钩式沿墙敷设应在光缆上外套塑料保护管予以保护。
A. 对
B. 错
【判断题】
光(电)缆卡钩间距为500mm,允许偏差±50mm。转弯两侧卡钩距离为150-250mm,两侧距离须相等。
A. 对
B. 错
【判断题】
光缆接续的内容应包括:光纤接续,铜导线,金属护套,加强芯的连接和接头衰减的测量。
A. 对
B. 错
【判断题】
光纤带光缆的光纤带接续后应理顺,不得有S弯。
A. 对
B. 错
【判断题】
光缆接头盒封装完毕后,有气门的接头套管(盒)应做充气试验。
A. 对
B. 错
【判断题】
全塑电缆芯线接续可采用压接法或熔接法。
A. 对
B. 错
【判断题】
电缆芯线接续不应产生混、断、地、串及接触不良,无接续差错,芯线绝缘电阻合格。接续后应保证电缆的标称对数全部合格
A. 对
B. 错
【判断题】
全塑电缆屏蔽层必须用专用屏蔽线连接,并按设计要求作分段、全程测试。
A. 对
B. 错
【判断题】
进线室的管孔及局前人孔内通往进线室侧的管孔应做堵塞
A. 对
B. 错
【判断题】
成端电缆屏蔽连接线应可靠接至总配线架铁架。
A. 对
B. 错
【判断题】
光(电)缆线路进入交接设备时,可与交接设备共用一条地线。
A. 对
B. 错
【判断题】
本规范适用于本地的中继和接入线路的新建工程,扩建,改建及其他通信线路工程验收。
A. 对
B. 错
【判断题】
本地通信线路工程所用的器材程式、规格、质量等均应符合国家及行业标准和批准的工程设计文件规范。
A. 对
B. 错
【判断题】
终端杆与地面应保持直角。
A. 对
B. 错
【判断题】
人行道上的拉线宜以塑料保护管、竹筒或木桩保护。
A. 对
B. 错
【判断题】
在特殊情况下,执行本规范个别条文有困难时,在设计中提出充分理由并修正。
A. 对
B. 错
【判断题】
对光(电)缆及其他线路器材的规格、程式、数量应符合设计要求。
A. 对
B. 错
【判断题】
埋式光(电)缆或管道沟回土应与路面平齐。
A. 对
B. 错
【判断题】
光缆在ODF或单设的光缆终端盒做终端,光缆内的金属构件与ODF接地装置要接触良好。
A. 对
B. 错
【判断题】
充气系统的气压告警器低压告警值:地下电缆应≥30KPa;架空电缆应≥20KPa。
A. 对
B. 错
【判断题】
在工程试运行结束后,由建设单位组织设计、监理、施工和接受单位参加对工程终验。
A. 对
B. 错
【判断题】
工程设计必须保证通信网整体通信质量,技术先进,经济合理,安全可靠。
A. 对
B. 错
【判断题】
架空电缆杆距在轻负荷区超过60m,中负荷区超过55m,重负荷区超过50m时,应采用长杆档的建筑方式。
A. 对
B. 错
【判断题】
架空电缆长杆档应设顶头拉线。顶头拉线采用比电缆吊线的规格大一级的钢绞线。
A. 对
B. 错
【判断题】
局内和成端电缆可采用全塑电缆。
A. 对
B. 错
【判断题】
管道式电缆建设,在一个管孔中最多可放二条电缆。
A. 对
B. 错
【判断题】
一般主干电缆对数分为400对,600对,800对,1000对,1200对等几档。
A. 对
B. 错
【判断题】
落地交换箱直接上列的电缆应做气塞。架空交换箱直接上列的电缆中,凡采用充气维护方式应做气塞。
A. 对
B. 错
【判断题】
在新区或密度大的高层建筑或建筑群,应设交换箱。室外落地式交换箱应采用混凝土底座,底座与人(手)孔间应采用管道联通,不得采用通道联通。600对及600对以上交接箱,架空安装时应接装在H杆上或建筑物的外墙上。
A. 对
B. 错
【判断题】
小区配线电缆的建筑方式宜采用管道敷设方式,局部亦可采用沿墙架设,立杆架设和埋式敷设等方式。
A. 对
B. 错
【判断题】
自承架空电缆接头套管只需包容电缆。
A. 对
B. 错
【判断题】
电缆芯线接续采用接线模块或接线及卡接方式。
A. 对
B. 错
【判断题】
局间中继线应全部采用光缆。
A. 对
B. 错
【判断题】
光缆可采用G652光缆或多模光缆。
A. 对
B. 错
【判断题】
子管在两人(手)孔间的管道内允许有1个接头。
A. 对
B. 错
【判断题】
本期工程不用的子管,管口可不堵塞。
A. 对
B. 错
【判断题】
在随工检验和竣工验收中,发现不符合本规范或有关规定的工作内容,凡由施工单位造成的,应由施工单位负责返修至合格。
A. 对
B. 错
【判断题】
水泥制品的规格应进行逐个检验。不同规格的水泥制品严禁混合堆放。
A. 对
B. 错
【判断题】
通信管道工程应采用人工碎石或天然砾石,也可以使用风化石。
A. 对
B. 错
【判断题】
积水罐用铸铁加工,要求采用镀锌进行防腐处理。
A. 对
B. 错