【填空题】
11.应急电源箱无整流输出,无充电电流应如何检查?*简答题*___
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题

答案
[1]应查空气开关是否合闸。[2]各保险丝有否熔断。[3]负载变压器原边绕组是否有380V电输入。[4]副边有否36V交流输出。[5]整流桥输出端是否有50V直流输出,如无50V输出证明整流模块烧坏。[6]L2限流绕组是否开路或烧损,由于上述原因造成直流接触器KM2不吸合。[7]KM2直流接触器工作绕组是否断路,可将绕组一端拆下检测阻值无限大,证明断路。
解析
暂无解析
相关试题
推荐试题
【填空题】
22155.___为减少机械传动部件的扭矩反馈对电机动态性能的影响,机械传动系统的基本固有频率应低于电气驱动部件的固有频率的 2~3 倍,同时,传动系统的固有频率应接近控制系统的工作频率,以免系统产生振荡而失去稳定性。