【单选题】
计算站应设___的供电线路。
A. 不专用
B. 专用可靠
C. 专用
D. 可靠
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
B
解析
暂无解析
相关试题
【单选题】
计算机系统的供电电源技术指标应按___中的第九章的规定执行。
A. GB 2887《计算站场地技术要求》
B. GB 232《电器装置安装工程规范》
C. TJ 16《建筑设计防火规范》
D. 没有要求
【单选题】
计算机系统独立配电时,宜采用___变压器。
A. 干式
B. 油浸式
C. 没有要求
D. 以上都不是
【单选题】
从电源室到计算机电源系统的分电盘使用的电缆,除应符合 GBJ 232 中配线工程中的规定外,载流量应减少___。
A. 30%
B. 40%
C. 50%
D. 60%
【单选题】
计算机系统用的分电盘应设置在___,并应采取防触电措施。
A. 计算机机房内
B. 计算机机房外
C. 远离计算机机房
D. 任意位置
【单选题】
计算机系统的各种设备走线不得与空调设备、电源设备的无电磁屏蔽的走线___.
A. 平行
B. 交叉
C. 垂直
D. 任意
【单选题】
计算机系统的各设备的走线交叉时,应尽量以接近于___的角度交叉,并采取防延燃措施。
A. 平行
B. 交又
C. 垂直
D. 任意
【单选题】
计算机系统应选用___电缆。
A. 铜芯
B. 铝芯
C. 铁芯
D. 没有要求
【单选题】
计算机系统应选用铜芯电缆,严禁铜、铝混用,不可避免时,应采用___连接
A. 铜过渡头
B. 铝过渡头
C. 铜铝过渡头
D. 随便连接
【单选题】
计算机电源系统的所有接点均应镀___处理,冷压连接。
A. 铜
B. 铝
C. 铜或铝
D. 铅锡
【单选题】
计算机电源系统的所有接点均应镀铅锡处理,___连接。
A. 热压
B. 冷压
C. 焊锡
D. 直接
【单选题】
在计算机机房出入口处或值班室,应设置应急电话和应急___装置。
A. 供电
B. 断电
C. 报警
D. 应急照明
【单选题】
在计算机机房出入口处或值班室,应设置___和应急断电装置。
A. 电视
B. 电扇
C. 报警器
D. 应急电话
【单选题】
计算站场地宜采用___蓄电池。
A. 封闭式
B. 半封闭式
C. 开启式
D. 普通任意的
【单选题】
计算机系统接地应采用___。
A. 专用地线
B. 和大楼的钢筋专用网相连
C. 大楼的各种金属管道相连
D. 没必要
【单选题】
A、B 类计算机机房的空调设备应尽量采用___。
A. 风冷式空调
B. 立式的
C. 分体的
D. 规定中没有要求
【单选题】
A、B 类计算机机房的空调设备中安装的电加热器和电加湿器应___。
A. 远离
B. 功率相等
C. 分开
D. 有防火护衬
【单选题】
A、B、C 类安全机房应使用___灭火器。
A. 干粉
B. 泡沫
C. 卤代烷
D. 水
【单选题】
计算机机房最小使用面积不得小于___。
A. 10 平方米
B. 20 平方米
C. 30 平方米
D. 40 平方米
【单选题】
基本工作房间和第一类辅助房间所占用的面积总和不宜小于计算机机房面积的___。
A. 1 倍
B. 1.5 倍
C. 2 倍
D. 2.5
【单选题】
根据计算机系统对温、湿度的要求,可将温、湿度分为___。
A. 甲、 乙二级
B. A、B、C 三级
C. A、B、C、D 四级
D. 一、二、三级
【单选题】
计算机机房内在离地面 0.8m 处,照度不应低于___。
A. 100LX
B. 150LX
C. 200LX
D. 250LX
【单选题】
开机时,计算机机房内的噪声,在中央控制台处测量应___。
A. 小于 70dB(A)
B. 高于 80dB(A)
C. 等于 200dB(A)
D. 没有要求
【单选题】
计算机机房内磁场干扰场强应___。
A. 大于 800A/m
B. 不大于 800A/m
C. 小于 800A/m
D. 不小于 800A/m
【单选题】
计算机系统交流工作地的接地电阻不宜___。
A. 小于 4Ω
B. 大于 4Ω
C. 等于 4Ω
D. 大于 5Ω
【单选题】
计算机系统安全保护地的接地电阻不应___。
A. 大于 4Ω
B. 等于 4Ω
C. 小于 4Ω
D. 等于 5Ω
【单选题】
计算机系统防雷保护地的接地电阻不应___。
A. 大于 10Ω
B. 小于 10Ω
C. 等于 10Ω
D. 大于 4Ω
【单选题】
计算机供电电源的频率应满足___。
A. 40HZ
B. 50HZ
C. 60HZ
D. 70HZ
【单选题】
计算机系统的供电电源的电压应为___。
A. 380V/220V
B. 380V
C. 220V
D. 11OV
【单选题】
计算机机房的净高依机房的面积大小而定,一般为___。
A. 2--3m
B. 2.5--3m
C. 2.5--3.2m
D. 2.5--3.5m
【单选题】
计算机机房温度测试点选择高度应离地面___,距设备周围 0.8m 以外。
A. 0.6m
B. 0.7m
C. 0.8m
D. 0.9m
【单选题】
可用于计算机机房尘埃测试的仪表为:___。
A. 尘埃粒子计数器
B. 照度计
C. 普通声级计
D. 电阻湿度计
【单选题】
用尘埃粒子计数器对计算机机房进行尘埃测试,对粒子大于或等于___的尘粒个数,宜采用光散射粒子计数法。
A. 0.4μm
B. 0.45μm
C. 0.5μm
D. 0.6μm
【单选题】
对计算机机房进行照度测试,应在房间内,应距墙面___,距地面为 0.8m 的假定工作面进行测试;或在实际工作台面上进行测试。
A. 1m(小面积房间为 0.5m)
B. 0.8m
C. 1.2m
D. 1.3m
【单选题】
计算机系统由___组成。
A. 计算机和外部设备
B. 计算机设备和网络设备
C. 硬件系统和软件系统
【单选题】
“军队通用计算机系统使用安全要求”定义,风险分析是指:鉴别风险及确定其可能达到的___,判定潜在的损失,并为制定保护策略提供依据的过程。
A. 损失
B. 级别
C. 限度
D. 依据
【单选题】
安全要求高的计算机系统,必须具有___。
A. 自动保护装置
B. 安全中计制度
【单选题】
“军队通用计算机系统使用安全要求”规定,A 类媒体是指:媒体上的记录内容对系统、设备功能来说是___,不能替代的,毁坏后不能立即恢复的。
A. 缺少的
B. 最重要的
C. 立即恢复的
D. 替代的
【单选题】
526,“军队通用计算机系统使用安全要求”中“媒体的保护要求”规定重要数据的处理过程中,被批准使用数据人员以外的其他人员不应进入机房工作。处理结束后,应清除不能带走的本作业数据。妥善处理打印结果,任何记有重要信息的废弃物在处理前应进行___ 。
A. 处理
B. 清除
C. 粉碎
D. 数据
【单选题】
计算机系统及其所用盘、带应定期检测、登录,一经发现病毒,___,并按有关规定进行病毒清除。
A. 立即备份有关文件
B. 立即禁止使用
【单选题】
计算机系统应备有操作说明书,操作人员必须严格执行___。
A. 性能介绍
B. 硬件配备清单
C. 操作说明书
D. 操作规程
推荐试题
【单选题】
运行值班人员在室外进行巡回检查,如高压设备发生接地时,不得接近故障点___以内。
A. 1m
B. 2m
C. 8m
【单选题】
紧急事故处理时可不需填写___,但应事后将有关事项记入值班日志,并及时汇报。
A. 第一种工作票
B. 第二种工作票
C. 倒闸操作票
【单选题】
不论什么型号,只要真空断路器的额定电流相同,额定开断电流也相同。___
A. 对
B. 错
【单选题】
负荷开关具有灭弧装置,可切断短路电流。___
A. 对
B. 错
【单选题】
单台三相高压电容器的电容元件组在外壳内部一般接成三角形。___
A. 对
B. 错
【单选题】
高压熔断器在110KV及以上供电网中被广泛应用。___
A. 对
B. 错
【单选题】
高压侧接地保护不是站用变保护测控装置在保护方面的一项功能。___
A. 对
B. 错
【单选题】
高压电动机不采用纵差动保护。___
A. 对
B. 错
【单选题】
频率自动调节装置可以提高电力系统的供电可靠性。___
A. 对
B. 错
【单选题】
使用绝缘棒,可以不用戴绝缘手套穿绝缘靴。___
A. 对
B. 错
【单选题】
电力系统中性点接地是属于保护接地,它是保证电力系统安全可靠运行的重要条件。___
A. 对
B. 错
【单选题】
我国10KV,6KV电网,为提高供电的可靠性,一般采用中性点直接接地的运行方式。___
A. 对
B. 错
【单选题】
若中断供电时可能造成人身伤亡情况,则称为二类负荷。___
A. 对
B. 错
【单选题】
用数字万用表测量直流电压时,极性接反会损坏数字万用表。___
A. 对
B. 错
【单选题】
为了考核电气设备的绝缘水平,我国规定:10KV对应的允许最高工作电压为11.5KV。___
A. 对
B. 错
【单选题】
在防雷装置中用以接受雷云放电的金属导体称为消雷器。___
A. 对
B. 错
【单选题】
操作中如发生疑问,可按正确的步骤进行操作,然后把操作票改正过来。___
A. 对
B. 错
【单选题】
“在此工作!”标示牌挂在已停电的断路器和隔离开关上的操作把手上,防止运行人员误合断路器和隔离开关。___
A. 对
B. 错
【单选题】
验电器一般每半年进行一次绝缘试验。___
A. 对
B. 错
【单选题】
电磁操动机构的缺点之一是需配备___。
A. 大容量交流合闸电源
B. 大容量直流合闸电源
C. 大功率储能弹簧
【单选题】
SF6负荷开关的灭弧能力较SF6断路器___。
A. 强
B. 弱
C. 相同
【单选题】
断路器的工作状态(断开或闭合)是由___控制的。
A. 工作电压
B. 负荷电流
C. 操动机构
【单选题】
___,只有在发生短路事故时或者在负荷电流较大时,变流器中才会有足够的二次电流作为继电保护跳闸之用。
A. 交流电压供给操作电源
B. 变流器供给操作电源
C. 直流操作电源
【单选题】
绝缘棒使用完后,应___在专用的架上,以防绝缘棒弯曲。
A. 水平放置
B. 斜靠
C. 垂直悬挂
【单选题】
额定电压是指变压器___,它应与所连接的输变电线路电压相符合。
A. 相电压
B. 线电压
C. 最大电压
【单选题】
变压器___通常分为无励磁调压和有载调压两种方式。
A. 运行方式
B. 连接方式
C. 调压方式
【单选题】
架空线路导线通过的___不应超过其允许电流。
A. 额定电流
B. 短路电流
C. 最大负荷电流
【单选题】
避雷针通常采用___制成。
A. 铝制材料
B. 镀锌角钢
C. 镀锌圆钢
【单选题】
验电时应在检修设备___各相分别验电。
A. 进出线两侧
B. 进线侧
C. 出线侧
【单选题】
在高压室内的二次接线和照明回路工作,需将高压设备停电或做安全措施时应使用___。
A. 第一种工作票
B. 第二种工作票
C. 口头指令
【单选题】
如果电缆沟等低洼处积聚的六氟化硫(SF6)气体多了会引起工作人员窒息事故。___
A. 对
B. 错
【单选题】
为确保安全,户外变电装置的围墙高度一般应不低于3米。___
A. 对
B. 错
【单选题】
绝缘鞋可作为防护跨步电压的基本安全用具。___
A. 对
B. 错
【单选题】
高压配电线路的电压一般为10KV20KV。___
A. 对
B. 错
【单选题】
频率是电能质量的重要指标之一,我国电力采用交流60HZ频率,俗称“工频”。___
A. 对
B. 错
【单选题】
为了保证电压质量合乎标准,往往需要装设必要的有功补偿装置和采取一定的调压措施。___
A. 对
B. 错
【单选题】
导体电阻的大小与导体的长度成反比,与横截面积成正比,并与材料的性质有关。___
A. 对
B. 错
【单选题】
避雷线的作用原理与避雷针相同,只是保护范围较大。___
A. 对
B. 错
【单选题】
电气设备相位漆标识的黄、绿、红颜色分别代表___相位。
A. BCA
B. ABC
C. CAB
【单选题】
断路器应有标出___等内容的制造厂铭牌。
A. 设备说明
B. 基本参数
C. 安全提示