【单选题】
室内消火栓、水枪、水带、消防卷盘等___。
A. 应选择同一生产厂家的产品
B. 规格型号应统一
C. 应选择同一品牌的产品
D. 应选择同一销售商的产品
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
B
解析
暂无解析
相关试题
【单选题】
有一条水带干线,长度为4条Ф80mm胶里水带(每条Ф80mm胶里水带阻抗系数为0.015),当流量为10L/s时,水带串联系统的压力损失为多少104Pa。 ___
A. 0.15
B. 0.6
C. 6
D. 15
【单选题】
有一条水带干线,长度为7条胶里水带,其中5条为Ф90mm水带,2条为Ф65mm水带,每条Ф90mm、Ф65mm胶里水带阻抗系数分别为0.008、0.035,当流量为10L/s时,水带串联系统的压力损失为多少104Pa。 ___
A. 0.43
B. 4.3
C. 1.1
D. 11
【单选题】
某消防车利用双干线并联供带架水枪,每条干线的长度为5条Φ65mm胶里水带,带架水枪流量为10 L/s,该水带并联系统的压力损失为多少104Pa。(水带的阻抗系数为0.035) ___
A. 3.5
B. 4.378
C. 8.5
D. 14.875
【单选题】
某消防车利用双干线并联供带架水枪,每条干线的长度为5条Φ80mm胶里水带,带架水枪流量为10 L/s,该水带并联系统的压力损失为多少104Pa。(水带的阻抗系数为0.015) ___
A. 14.875
B. 4.378
C. 8.5
D. 1.875
【单选题】
在消防车的最大供水高度计算时,沿楼梯铺设水带时,登高水带长度为实际供水高度的几倍。 ___
A. 1.2
B. 1.5
C. 1.8
D. 2.0
【单选题】
楼层外部垂直铺设水带时可使用___加以固定。
A. 水带挂钩
B. 水带护桥
C. 水带包布
D. 水带护套
【单选题】
在消防车的最大供水高度计算时,沿楼梯铺设水带时,登高水带长度为实际供水高度的几倍。___
A. 1.2
B. 1.5
C. 1.8
D. 2.0
【单选题】
施救5楼被困人员,不宜使用的装备器材是___。
A. 救生绳
B. 15米金属拉梯与挂钩梯联用
C. 救生气垫
D. 举高消防车
【单选题】
十五米拉梯与挂钩梯配合使用可攀登___层以上楼层。
A. 3
B. 6
C. 5
D. 4
【单选题】
人工水源按其形式和储存、提供灭火用水的方式主要分为室外消火栓和___两类。
A. 室内消火栓
B. 消防水池
C. 消防水罐
D. 水泵接合器
【单选题】
室外消火栓按其设置方式分为地上式消火栓、地下式消火栓和___。
A. 墙式消火栓
B. 消防竖管
C. 消防上水鹤
D. 水泵结合器
【单选题】
室内消火栓的口径一般是___
A. 50mm
B. 65mm
C. 75mm
D. 80mm
【单选题】
室内消火栓给水系统某段损坏停止使用的消火栓一层不能超过___
A. 2个
B. 3个
C. 4个
D. 5个
【单选题】
消防水箱应贮存多少分钟消防用水量___
A. 5分钟
B. 10分钟
C. 15分钟
D. 20分钟
【单选题】
室内消火栓给水系统中,一组消防水泵的吸水管不应少于___
A. 一条
B. 两条
C. 三条
D. 四条
【单选题】
高层工业建筑室内消火栓间距不应超过___
A. 10m
B. 15m
C. 20m
D. 30m
【单选题】
高架库房内消火栓间距不应超过___
A. 5m
B. 10m
C. 20m
D. 30m
【单选题】
甲乙类生产厂房内消火栓间距不应超过___
A. 10m
B. 20m
C. 25m
D. 30m
【单选题】
单层和多层建筑内消火栓间距不应该超过___
A. 10m
B. 20m
C. 40m
D. 50m
【单选题】
与高层建筑直接相接的裙房里,消火栓间距不应该超过___
A. 20m
B. 30m
C. 40m
D. 50m
【单选题】
高层民用建筑室内消火栓间距应不超过30m___
A. 30m
B. 40m
C. 50m
D. 60m
【单选题】
当消防主泵未动作时,采用水泵接合器供水,每启动一个水泵接合器一般可以同时启用几个室内消火栓。 ___
A. 一个
B. 两个
C. 三个
D. 四个
【单选题】
一般普通建筑室内消火栓系统最不利消火栓处充实水柱不得小于___
A. 7m
B. 10m
C. 15m
D. 20m
【单选题】
高层工业建筑室内消火栓系统最不利消火栓处充实水柱不得小于___
A. 13m
B. 14m
C. 15m
D. 16m
【单选题】
高架库房室内消火栓系统最不利消火栓处充实水柱不得小于___
A. 13m
B. 15m
C. 20m
D. 30m
【单选题】
高层民用建筑高度在100m以下时,要求消火栓系统最不利消火栓处充实水柱不得小于___
A. 10m
B. 20m
C. 30m
D. 35m
【单选题】
高层民用建筑高度在100m以上时,要求消火栓系统最不利消火栓处充实水柱不得小于 ___
A. 13m
B. 15m
C. 20m
D. 25m
【单选题】
室外地上消火栓主体部分露出地面并涂成___
A. 白色
B. 黑色
C. 绿色
D. 红色
【单选题】
室外地上消火栓的优点是___
A. 目标明显
B. 不易冻结
C. 不易损坏
D. 不易寻找和使用
【单选题】
室外地下消火栓的优点是___
A. 不易冻结
B. 目标明显
C. 易寻找和使用
D. 易损坏
【单选题】
低压消火栓的保护半径采用150m___
A. 100m
B. 120m
C. 150m
D. 200m
【单选题】
一般高压消火栓的保护半径为___
A. 50m
B. 100m
C. 120m
D. 200m
【单选题】
低压消火栓的布置间距不应超过___
A. 50m
B. 100m
C. 120m
D. 150m
【单选题】
高压消火栓的布置间距不应超过___
A. 60m
B. 80m
C. 100m
D. 150m
【单选题】
消火栓距路边不应超过___
A. 一米
B. 两米
C. 三米
D. 四米
【单选题】
消火栓距建筑物外墙不宜小于___
A. 2m
B. 3m
C. 4m
D. 5m
【单选题】
室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,距离建筑外墙不宜大于___
A. 40m
B. 50m
C. 60m
D. 70m
【单选题】
供消防车加水往水泵结合器供水的消火栓,距水泵结合器的距离不能超过___
A. 40m
B. 50m
C. 60m
D. 70m
【单选题】
设置室外消火栓的消防给水管道的最小直径不应小于___
A. 50mm
B. 60mm
C. 80mm
D. 100mm
【单选题】
为保证环状给水管网的水源,向环状管网输水的输水管不应少于___
A. 一条
B. 两条
C. 三条
D. 四条
推荐试题
【判断题】
直流测速发电机的输出电压与转速成正比,转向改变将引起输出电压极性的改变
A. 对
B. 错
【判断题】
直流测速发电机的工作原理与一般直流发电机不同
A. 对
B. 错
【判断题】
直流调速装置安装前应仔细检查主电源电压、电枢电压和电流额定值、磁场电压和电流额定值与控制器所提供是否一致;检查电动机铭牌数据是否与控制器相配
A. 对
B. 错
【判断题】
电压电流双环系统接线时,应尽可能将电动机的电枢端子与调速器输出连线短一些
A. 对
B. 错
【判断题】
调节电枢端电压并适当调节励磁电流,可以使直流电动机在宽范围内平滑地调速
A. 对
B. 错
【判断题】
交流测速发电机不能判别旋转方向
A. 对
B. 错
【判断题】
交流测速发电机有异步式和同步式两类,应用较为广泛的是异步测速发电机
A. 对
B. 错
【判断题】
异步测速发电机的杯形转子是由铁磁材料制成,当转子不转时,励磁后由杯形转子电流产生的磁场与输出绕组轴线垂直,因此输出绕组中的感应电动势一定为零
A. 对
B. 错
【判断题】
步进电动机空载连续运转后,调节并降低脉冲频率,直至步进电动机声音异常或出现转子来回偏摆,即为步进电动机的振荡状态
A. 对
B. 错
【判断题】
在计算解答系统中,为了满足误差小、剩余电压低的要求,交流同步测速发电机往往带有温度补偿及剩余电压补偿电路
A. 对
B. 错
【判断题】
电动机与变频器的安全接地必须符合电力规范,接地电阻小于4Ω
A. 对
B. 错
【判断题】
变频器主电路逆变桥功率模块中每个IGBT与一个普通二极管反并联
A. 对
B. 错
【判断题】
合理设定与选择保护功能,可使变频调速系统长期安全可靠使用,减少故障发生。保护功能可分软件保护和硬件保护两大类。硬件保护可用软件保护来替代
A. 对
B. 错
【判断题】
变频器调试应遵循“先空载、轻载、后重载”的规律
A. 对
B. 错
【判断题】
变频器由微处理器控制,可以实现过电压/欠电压保护、过热保护、接地故障保护、短路保护、电动机过热保护等
A. 对
B. 错
【判断题】
变频器的参数设置不正确,参数不匹配,会导致变频器不工作、不能正常工作或频繁发生保护动作甚至损坏
A. 对
B. 错
【判断题】
轻载启动时,变频器跳闸的原因是变频器输出电流过大引起的
A. 对
B. 错
【判断题】
当出现参数设置类故障时,可根据故障代码或说明书进行修改,也可以恢复出厂值重新设置
A. 对
B. 错
【判断题】
变频器出厂时设置的默认参数能直接工作,所以用户可不用更改设置
A. 对
B. 错
【判断题】
变频器利用增加输出电流来提高电动机转矩的方法,称为转矩补偿法
A. 对
B. 错
【判断题】
变压器是根据电磁感应原理而工作的,它能改变交流电压和直流电压
A. 对
B. 错
【判断题】
步进电动机的主要特点是能实现精确定位,精确位移且无积累误差
A. 对
B. 错
【判断题】
步进电动机的驱动电源有运动控制器(卡)、脉冲分配器和功率驱动级组成
A. 对
B. 错
【判断题】
步进电动机单三拍运行方式,由于是单相通电励磁,不会产生阻尼作用,因此工作在低频区时,由于通电时间过长而使能量损耗过大,易产生失步现象
A. 对
B. 错
【判断题】
步进电动机是一种由电脉冲控制的特殊异步电动机,其作用是将电脉冲信号变换为相应的角位移或线位移
A. 对
B. 错
【判断题】
步进电动机绕组两端并联的续流二极管开路,会使功率开关管击穿
A. 对
B. 错
【判断题】
步进电动机的选用应注意根据系统的特点选用步进电动机的类型,转矩足够大,以便带动负载,合适的步距角,合适的精度,根据编程的需要选择脉冲信号的频率
A. 对
B. 错
【判断题】
步进电动机的拍数齿数越多,步距角6.就越小,精度越高;在脉冲频率一定时,转速亦越低
A. 对
B. 错
【判断题】
在直流电动机启动时不加励磁,电动机无法转动,不会飞车,电动机是安全的
A. 对
B. 错
【判断题】
转速电流双闭环直流调速系统,一开机ACR立刻限幅,电动机速度达到最大值,或电动机忽转忽停出现振荡,其原因可能是有电路接触不良问题
A. 对
B. 错
【判断题】
在直流电动机启动时,不加励磁会使电动机因电枢电流严重过载而烧毁
A. 对
B. 错
【判断题】
在直流电动机轻载运行时,失去励磁会出现停车故障
A. 对
B. 错
【判断题】
转速电流双闭环系统中ASR输出限幅值选取的主要依据是允许的最大电枢启动电流
A. 对
B. 错
【判断题】
合理设定与选择保护功能,是变频调速系统长期安全可靠使用、减少故障发生的功能。保护功能可分软件保护和硬件保护两大类。硬件保护可用软件保护代替
A. 对
B. 错
【判断题】
新购进的变频器已有默认参数设置,一般不用修改就可直接便用
A. 对
B. 错
【判断题】
当出现参数设置类故障时,可以根据故障代码或说明书进行修改,也可以恢复出厂值,重新设置
A. 对
B. 错
【判断题】
西门子MM420要访问和修改参数时,首先要确定参数所属的类别和层级
A. 对
B. 错
【判断题】
轻载启动时变频器跳闸的原因是变频器输出电流过大
A. 对
B. 错
【判断题】
当变频器发生故障时,操作面板上的LCD液晶显示屏上会显示对应故障代码
A. 对
B. 错
【判断题】
交流变频调速系统设计应熟悉传动系统的生产过程、负载机械特性及电动机功率和转矩特性等
A. 对