【单选题】
阴极板系统主要包括阴极绝缘支柱、大小框架、___电晕线。
A. 振打装置;
B. 电源装置;
C. 均流装置;
D. 电源装置。
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题

答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【单选题】
启动时,按控制器电源按钮,指示灯不亮, 电源电压正常,此时电除尘器可能发生了___ 故障。
A. 一次回路有过电压产生;
B. 操作保险熔断;
C. 晶闸管保险接触不良或熔断;
D. 高压硅整流变压器高压线圈局部短路。
【单选题】
通常把交流___确定为人体的安全电流值,当通过人体的电流低于这个数值时,一般人体不会受到伤害。
A. 50~60Hz、10mA;
B. 50~60Hz、15mA;
C. 50~60Hz、20mA;
D. 50~60Hz、30mA。
【单选题】
当表盘显示二次电流不稳定,毫安表指针急剧摆动,则可能发生了___。
A. 气流分布板孔眼被堵;
B. 电晕线肥大;
C. 电缆击穿;
D. 烟气湿度过小,使粉尘比电阻值上升。
【单选题】
警报响、跳闸指示灯亮、电源电压正常、柜内开关接触正常,再次启动后,一、二次表计均无指示,此时电除尘器可能发生了___故障。
A. 一次回路有过电压产生;
B. 调节控制器的插件接触不良;
C. 晶闸管保险接触不良或熔断;
D. 高压硅整流变压器高压线圈局部短路。
【单选题】
当电除尘器顺气流方向串联4个电场,在气流分布均匀性试验时,只需测量第___电场进口断面的气流分布均匀性,就可表示整台电除尘器的均匀性。
A. 1;
B. 2;
C. 3;
D. 4。
【单选题】
高压硅整流变压器每台容量约在60~80kVA,一般200~300MW机组配置的电除尘器的变压器容量一般不超过1200kVA,这样每台锅炉安装___台高压硅整流变压器可满足除尘效率为99.9%的要求。
A. 3~4;
B. 6~8;
C. 12~16;
D. 24~32。
【单选题】
电线接地时,人体距离接地点越近,跨步电压越高,距离越远,跨步电压越低,一般情况下距离接地体___,跨步电压可看成是零。
A. 10m 以内;
B. 20m 以外;
C. 30m 以外 ;
D. 5m 以内。
【单选题】
___适用于粉尘浓度高、容易产生电晕封闭的场合和工况恶劣以及除尘效率低的场合。
A. 临界火花跟踪、最佳工作点探测的控制方式;
B. 火花频率自动跟踪控制方式;
C. 间隙供电控制方式;
D. 输出功率自动调节控制运行方式。
【单选题】
电除尘器供电系统采用___电源,经升压整流后,通过高压直流电缆供给除尘器本体。
A. 380V,60Hz;
B. 220V,60Hz;
C. 220V,5OHz;
D. 380V,50Hz。
推荐试题
【单选题】
()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业:在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况
时, 有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所, 并立即报告.
A. 工作人员
B. 管理人员
C. 作业人员
D. 任何人
【单选题】
新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过 ( )后, 方可下现场参加指定的工作, 并且不得单独工作.
A. 专业技能培训
B. 安全生产知识教育
C. 考试合格
D. 电气知识培训
【单选题】
停电拉闸操作应按照( )的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行.禁止带负荷拉合隔离开关(刀闸).
A. 断路器(开关)一负荷侧隔离开关(刀闸)一电源侧隔离开关(刀闸)
B. 负荷侧隔离开关(刀闸)一一断路器(开关)一一电源侧隔离开关(刀闸)
C. 断路器(开关)一电源侧隔离开关(刀闸)一负荷侧隔离开关(刀闸)
D. 负荷侧隔离开关(刀闸)一一电源侧隔离开关(刀闸)一一断路器(开关)
【单选题】
紧急救护时,发现伤员意识不清、瞳孔扩大无反应、呼吸、心跳停止时,应立即在现场就地抢救,用( )支持呼吸和循环,对脑、心重要脏器供氧。
A. 心脏按压法
B. 口对口呼吸法
C. 口对鼻呼吸法
D. 心肺复苏法
【单选题】
触电急救应分秒必争,一经明确心跳,呼吸停止的,立即就地迅速用( )进行抢救,并坚持不断地进行,同时及早与医疗急救中心(医疗部门)联系,争取医务人员接替救治.
A. 心脏按压法
B. 口对口呼吸法
C. 口对鼻呼吸法
D. 心肺复苏法